¿Cómo determinar si el elemento de control de la válvula se ha soltado?

2020-06-27View Original

Thread Content

¿Cómo determinar si el elemento de control de la válvula se ha soltado?
Reply #22020-06-28
Esto depende de los cambios en los parámetros de los instrumentos del proceso; es un problema muy complejo. Sería lo mejor poder desmontarlo cuando no hay carga, pero si está en funcionamiento, solo se puede confiar en los cambios en los parámetros de los instrumentos para tomar decisiones. En los procesos en los que hay cambios entre el estado gaseoso y el líquido, sigue siendo difícil hacer una evaluación.
Reply #32020-06-28
Se puede abrir y cerrar manualmente la válvula de regulación. Si, al moverla por toda su amplitud, los parámetros de regulación no cambian, se puede deducir preliminarmente que el elemento de regulación de la válvula se ha soltado.
Reply #42020-06-28
No se puede controlar; las fluctuaciones de caudal son demasiado grandes, y el cuerpo de la válvula emite ruidos extraños
Reply #52020-07-03
Ajuste la posición de la válvula de regulación y verifique si el caudal, la presión y la temperatura varían de forma sincronizada
Reply #62020-07-03
Es muy simple: para determinar si el elemento de la válvula se ha soltado, basta con considerar dos cosas: 1. Cuando hay un fluido pasando por la válvula, se escuchan sonidos de choque o golpes metálicos en el asiento de la válvula; eso permite determinar si el elemento se ha soltado. En segundo lugar, cuando hay un manómetro en el tramo de tubería posterior a la válvula, se puede observar si los valores indicados por el manómetro varían, o si la presión es menor que la normal en esa tubería. 2. Se puede determinar si el elemento de la válvula se ha soltado según el recorrido de movimiento del vástago de la válvula. Por lo general, el recorrido del vástago es fijo y no supera los 8 a 10 centímetros. Si el recorrido del vástago excede ese límite, se puede deducir que el elemento de la válvula se ha soltado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.