Thread Content
Mi instalación es una planta de azufre, con calderas de calor residual. Veo que la válvula de control de entrada de agua de la caldera cuenta con dos modos: “control de nivel de líquido” y “controlador de depósito de vapor”. Actualmente utilizamos control de nivel de líquido. Por favor, ¿podría alguien experto explicarnos las diferencias entre estos dos tipos de control? ¿En qué casos se utiliza cada tipo de control? Gracias, gracias, gracias
¿No se puede ver la configuración? Supongo que podría ser impulso simple e impulso triple
¿Qué es un “controlador de tanque de vapor”? ¿Qué parámetros se controlan en el vaso de presión? ¿Presión del vaso de expansión? Nivel de líquido en el vaso de expansión? ?
Probablemente sea lo que dices, solo que se le llama de otra manera
¿El controlador del vaso de presión es algo antiguo, verdad? El control del nivel de líquido no es un problema grave.
Es como se dijo en el segundo piso: se trata del control de la relación entre el nivel del líquido y el caudal, lo cual puede entenderse como un control del nivel del líquido basado en el caudal Otro tipo de control para el tanque de vapor de la caldera consiste en establecer una relación entre el nivel del líquido, el caudal de agua que entra y la cantidad de vapor que genera la caldera; esto es lo que se conoce como regulación por tres señales.
Si es así, entonces el control del vaso de presión permite una estimación más precisa del consumo energético, lo que resulta en un mayor ahorro de energía
La regulación por tres impulsos es más segura; el ahorro de energía es solo una parte de ello