Thread Content
Me encontré con un cliente que solicitó un plano de disposición de las tuberías de suministro de gas para los instrumentos. Era necesario dibujar todas las tuberías, desde la fuente de gas hasta los instrumentos que utilizan ese gas. Nunca he visto que se exija que las tuberías de suministro de gas se dibujen hasta un punto específico. ¿Existe alguna base para ello? ¿Hay alguna norma sobre la profundidad del instrumento?
¿Es una empresa de química del carbón en Ningxia?
El estudio de diseño debería tener los planos del suministro principal de aire, ¿verdad? El cliente quiere esos planos para esta rama del sistema; ¿será para calcular los costos?
Es algo completamente normal que el diseñador proporcione al cliente un plano de disposición de las fuentes de aire para los instrumentos. Se trata de las normas HG/T 20510-2014 sobre diseño de suministro de aire para instrumentos, y SH/T 3020-2013 sobre diseño de suministro de aire para instrumentos en la industria petroquímica.
No solo se necesitan tuberías, sino también señales eléctricas. Sin embargo, este tipo de diagramas es diferente de los planos de disposición de las tuberías de proceso.
Seguro que sí, se trata del nivel de detalle.
Véanse las especificaciones detalladas de los documentos de diseño de control automático HG20638~20639. Existen dos formas de representar los sistemas de suministro de gas para los instrumentos: el plano de disposición de las tuberías de suministro y el diagrama del sistema de suministro. El plano de disposición de las tuberías debe ser más detallado. Las exigencias del cliente son comprensibles; probablemente, el autor original dibujó solamente diagramas del sistema de suministro
Dibujar de forma sencilla, en realidad no es necesario; basta con marcar claramente la posición del punto de inserción y la tubería principal