2020-07-07View Original

Thread Content

Según los operadores, la presión medida es demasiado baja. Sin embargo, después de realizar procedimientos de purga y reinicio, la presión sigue sin cambiar. Les pido a los expertos que me indiquen cuáles podrían ser las causas de esta baja presión. El contenido dentro es agua caliente
Reply #22020-07-08
Este mensaje fue editado por última vez por qugd el 8 de julio de 2020, a las 09:30. Se estima que este modelo de transmisor tiene unos 20 años de antigüedad. Al tratarse de un producto original, es probable que su fabricante sea una empresa importante y establecida de esa época. Una presión de detección demasiado baja indica que la membrana sensora no ha detectado la deformación del elemento de medición causada por la presión; incluso es posible que esté dañada y, por lo tanto, no pueda generar una deformación suficiente. Se ha estado usando durante tantos años; cambiar por un transmisor de presión nuevo no cuesta mucho dinero.
Reply #32020-07-08
¿En cuánto es menor? ¿Hay un manómetro al lado para comparar? Desmonte para verificar si hay obstrucciones; no hay prisa por hacer la prueba, basta con instalar un manómetro para comparar la presión.
Reply #42020-07-09
Verifique el punto cero y el rango de medición del equipo. Si todo está bien, revise las tuberías de transmisión de presión y el tanque de condensación (si lo hay). Si también están en buen estado, cámbie el transmisor por uno nuevo o instale un manómetro para hacer una verificación.
Reply #52020-07-09
Lo más probable es que el aceite de silicio se haya deteriorado, debido al calor o a la penetración en la cámara de membrana
Reply #62020-07-09
Verifique el punto cero y si hay obstrucciones en la tubería de transmisión de presión. Si cuenta con instrumentos de calibración estándar, utilícelos para comprobar si existe óxido de agua que pueda bloquear la tubería o adherirse al manómetro. Verificar si el rango del DCS coincide con el rango en el sitio
Reply #72020-07-10
Cámbie la tabla, es la forma más rápida y directa. También es el más intuitivo. Se puede degradar para usarlo en posiciones menos importantes
Reply #82020-07-14
Probablemente, estos productos tan antiguos ya dejaron de fabricarse hace tiempo
Reply #92020-07-15
Si, tras realizar la descarga de residuos y el reinicio, no se observa ningún cambio en la presión, se puede considerar que la membrana de presión en contacto con el medio ha sufrido deformación y ya no puede volver a su posición inicial de forma natural. La primera solución es realizar un ajuste nuevamente, tomando como punto cero la posición actual de deformación de la membrana. Pero esto solo es posible si su deformación es lineal; lo mejor sería realizar pruebas nuevamente ; La segunda solución es comprar uno nuevo, jajaja. Opinión personal; por favor, corrijanme si estoy equivocado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.