Thread Content
En el lugar hay un flujo de corriente; las tuberías están hechas de PVC, pero no se utiliza anillo de puesta a tierra. Según el modelo, tampoco hay electrodos de puesta a tierra; solo existe un cable de puesta a tierra que conecta la carcasa con una toma común. ¿Se puede considerar fiable una instalación de este tipo?
Depende del medio y del funcionamiento de las tuberías. En general, los medidores de caudal electromagnéticos instalados en tuberías no metálicas deben contar con un electrodo de puesta a tierra o un anillo de puesta a tierra, a fin de garantizar que el medidor cuente con una zona de potencial cero fiable para las mediciones. Cuando la tubería está hecha de material no metálico y la conductividad del fluido no es muy buena, o cuando el fluido no tiene un potencial cero adecuado, los valores de medición pueden fluctuar significativamente e incluso resultar imposibles de obtener de manera precisa. Consulte las instrucciones de operación e instalación del medidor de caudal electromagnético; debe seguir los requisitos establecidos en las normas.
El medio es agua y las tuberías son de PVC. Al principio pensé que tenía un electrodo de tierra, de modo que solo se conectaba la carcasa a tierra; eso parecía razonable. Pero según la información del modelo, no cuenta con electrodo de tierra. En el manual se indican requisitos más estrictos en cuanto a la conexión a tierra; se debe realizar una conexión separada. Sin embargo, el equipo funciona bien. No entiendo cómo es posible
El medio es agua, no hay problema. ¡Todavía hay que considerar el anillo de puesta a tierra en los casos corrosivos!
En general, los tubos no metálicos requieren la instalación de anillos de puesta a tierra, con el fin de equilibrar la distribución de cargas en el medio. Debido a que la señal eléctrica generada por el medidor de caudal electromagnético es bastante débil, y además, cuando hay un desequilibrio en el movimiento de las cargas dentro del medio, esto puede causar interferencias. Como resultado, el caudal sigue fluctuando constantemente. Pero si el medio es agua, y además las condiciones de operación no son tan extremas, la interferencia generada por la carga del medio probablemente no será muy intensa, lo suficiente como para perturbar la señal eléctrica del medidor de caudal electromagnético. Por lo tanto, el caudal que se mide será estable. En ese caso, no importa si se conecta o no el anillo de puesta a tierra. Opinión personal; por favor, corrijanme si estoy equivocado.