La empresa utiliza el sistema Emerson DeltaV; entre las tarjetas y los instrumentos en campo existe una barrera de seguridad (los instrumentos reciben alimentación a través de dicha barrera). Si se desconectan los cables de señal de los instrumentos en campo, ¿se podrá mostrar el valor mínimo en la pantalla del DCS? ¿Cómo se logra? Instrumentos de control automático
La barrera de seguridad RTD para la temperatura permite establecer valores máximos y mínimos en caso de fallo. Por lo general, los instrumentos muestran un rango del -24%. ¿Se puede modificar esto en la configuración? Parece que no es posible ajustar los canales
Por lo general, los sistemas cuentan con funciones de detección de fallos. Cada sistema presenta indicaciones diferentes; por ejemplo, en los datos de detección del sistema de HILTI, la presencia de las letras “U”, “E” y “S” suele indicar que existe un fallo en algún instrumento o en alguna línea eléctrica
Esto depende de tus configuraciones y de las normas del sistema
El punto de IA de DelteV cuenta con detección de circuitos; si se desconecta un cable, se genera una alarma de circuito abierto
En el caso de una interrupción en la señal general de Emerson, se muestra el valor máximo o el mínimo. No estoy seguro de cuándo se mostrará el valor mínimo y cuándo el máximo, pero al mismo tiempo, el sistema emite una alarma por la interrupción. Pero si lo que quieres es mostrar el valor mínimo, basta con dar un valor de simulación, o bien se puede forzarlo desde la estación del ingeniero. ¿Por qué tener que hacerlo mediante la interrupción de la conexión?
En el caso de una interrupción en la señal general de Emerson, se muestra el valor máximo o el mínimo. No estoy seguro de cuándo se mostrará el valor mínimo y cuándo el máximo, pero al mismo tiempo, el sistema emite una alarma por la interrupción. Pero si lo que quieres es mostrar el valor mínimo, basta con dar un valor de simulación, o bien se puede forzarlo desde la estación del ingeniero. ¿Por qué tener que hacerlo mediante la interrupción de la conexión?
Es para evitar que se active una alarma de interbloqueo tras una desconexión. Los instrumentos de cuatro cables, como los medidores electromagnéticos y de caudal masivo, no se conectan directamente a la tarjeta AI a través de la barrera de seguridad AI; cuando hay interrupción de energía, en la pantalla del DCS se muestran valores negativos ; Instrumento de dos cables, alimentado por barrera de seguridad; tras un corte de energía, muestra el valor máximo. Quiero decir, ¿pueden los instrumentos de dos líneas mostrar valores negativos en la pantalla del DCS cuando se apaga la alimentación, al igual que lo hacen los instrumentos de cuatro líneas?
Al configurar el software del sistema DCS, basta con establecerlo según sea necesario.