¿En la pantalla DCS se muestra el valor máximo o el mínimo cuando se desconectan los cables de señal de los instrumentos en campo?

2020-07-12View Original

Thread Content

La empresa utiliza el sistema Emerson DeltaV; entre las tarjetas y los instrumentos en campo existe una barrera de seguridad (los instrumentos reciben alimentación a través de dicha barrera). Si se desconectan los cables de señal de los instrumentos en campo, ¿se podrá mostrar el valor mínimo en la pantalla del DCS? ¿Cómo se logra? Instrumentos de control automático
Reply #22020-07-13
La barrera de seguridad RTD para la temperatura permite establecer valores máximos y mínimos en caso de fallo. Por lo general, los instrumentos muestran un rango del -24%. ¿Se puede modificar esto en la configuración? Parece que no es posible ajustar los canales
Reply #32020-07-14
Por lo general, los sistemas cuentan con funciones de detección de fallos. Cada sistema presenta indicaciones diferentes; por ejemplo, en los datos de detección del sistema de HILTI, la presencia de las letras “U”, “E” y “S” suele indicar que existe un fallo en algún instrumento o en alguna línea eléctrica
Reply #42020-07-16
Esto depende de tus configuraciones y de las normas del sistema
Reply #52020-07-18
El punto de IA de DelteV cuenta con detección de circuitos; si se desconecta un cable, se genera una alarma de circuito abierto
Reply #62020-07-18
En el caso de una interrupción en la señal general de Emerson, se muestra el valor máximo o el mínimo. No estoy seguro de cuándo se mostrará el valor mínimo y cuándo el máximo, pero al mismo tiempo, el sistema emite una alarma por la interrupción. Pero si lo que quieres es mostrar el valor mínimo, basta con dar un valor de simulación, o bien se puede forzarlo desde la estación del ingeniero. ¿Por qué tener que hacerlo mediante la interrupción de la conexión?
Reply #72020-07-18
En el caso de una interrupción en la señal general de Emerson, se muestra el valor máximo o el mínimo. No estoy seguro de cuándo se mostrará el valor mínimo y cuándo el máximo, pero al mismo tiempo, el sistema emite una alarma por la interrupción. Pero si lo que quieres es mostrar el valor mínimo, basta con dar un valor de simulación, o bien se puede forzarlo desde la estación del ingeniero. ¿Por qué tener que hacerlo mediante la interrupción de la conexión?
Reply #82020-07-18
Es para evitar que se active una alarma de interbloqueo tras una desconexión. Los instrumentos de cuatro cables, como los medidores electromagnéticos y de caudal masivo, no se conectan directamente a la tarjeta AI a través de la barrera de seguridad AI; cuando hay interrupción de energía, en la pantalla del DCS se muestran valores negativos ; Instrumento de dos cables, alimentado por barrera de seguridad; tras un corte de energía, muestra el valor máximo. Quiero decir, ¿pueden los instrumentos de dos líneas mostrar valores negativos en la pantalla del DCS cuando se apaga la alimentación, al igual que lo hacen los instrumentos de cuatro líneas?
Reply #92021-01-08
Al configurar el software del sistema DCS, basta con establecerlo según sea necesario.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.