Por favor, necesito ayuda. Hoy, el medidor de nivel por diferencia de presión EJA no muestra valores precisos; sus lecturas son muy inestables. El transmisor funciona correctamente en las pruebas de autodiagnóstico. Por error, realicé una prueba del circuito desde el panel de control. Parece que se trataba de una prueba del circuito a 4 mA. No sé si es posible realizar pruebas de circuito cuando hay líquido presente. Después de realizar esa prueba, el dispositivo comenzó a mostrar valores negativos. No entiendo por qué. ¿Para qué sirve la prueba de circuito en los parámetros de diagnóstico? ¿Algún valiente lo sabe?
La prueba del circuito debe consistir en hacer que el transmisor emita un valor específico, y luego comparar ese valor con el que se muestra en el DCS, para verificar si el circuito funciona correctamente
Dado una señal de corriente fija, se verifica si este valor constante cambia al pasar por el módulo de salida analógica del instrumento. Después, es necesario salir correctamente para que el instrumento vuelva a su estado normal; de lo contrario, permanecerá en modo de prueba. O bien hay que desconectar la alimentación del instrumento para que vuelva a la normalidad
Las pruebas de circuito se dividen en dos tipos: uno sirve para verificar si el circuito del transmisor funciona correctamente, es decir, si la señal de corriente recibida permite mostrar adecuadamente el nivel del líquido correspondiente. En segundo lugar, se utiliza para comprobar si la comunicación entre los instrumentos y el sistema de control funciona correctamente. Por lo general, se puede hacer que el transmisor vuelva al modo de funcionamiento normal utilizando un controlador manual para salir de la prueba de circuito. Si la pantalla muestra fluctuaciones excesivas, le recomendamos que utilice un generador de señales para enviar una señal al transmisor por separado, o bien que active el modo de prueba en la sala de control, para ver si las fluctuaciones persisten Si al saltar el modo de operación ya no se produce ese salto y la pantalla muestra valores normales, entonces es posible que las fluctuaciones en el nivel del líquido se deban a causas relacionadas con el proceso. Después de realizar la medición, siempre se muestra un valor negativo. Es posible que esto se deba a que, al desconectar el sistema de control, el transmisor muestre el valor real; es decir, es posible que la membrana haya sufrido deformaciones, por lo que es necesario volver a calibrarlo.