Condiciones de operación: Acidificación de las aguas residuales: El valor de pH de las aguas residuales es de aproximadamente 13. Las aguas residuales entran en el mezclador estático a través de una válvula de control y un medidor de caudal. El ácido clorhídrico, por su parte, entra en el mezclador estático mediante una bomba dosificadora; Después de mezclar, se debe mantener el valor de pH entre 5 y 6 ; Mi idea es que el flujo de clorhídrico que entra en el mezclador sea constante ; El agua residual se controla mediante un sistema en cascada: el pH se controla mediante la circuitera principal, mientras que el caudal del agua residual sirve como circuitera secundaria para regular el valor de pH ; Pero el retraso en el valor de pH es bastante grande. ¿Existe algún método de control mejor, como por ejemplo el control basado en ratios?
El control del pH tiene una fuerte naturaleza no lineal. La sensibilidad varía según el punto de trabajo; es máxima cuando el pH está cerca de 7. La sensibilidad es muy baja cuando el pH se acerca a 14 o a 1, estando casi en estado de saturación. En otras palabras, cuanto más se aleje el valor del pH de 7, mayor será la cantidad de agente neutralizante que se necesita. Por el contrario, cuanto más cerca esté el pH de 7, menor será la cantidad de agente neutralizante requerido. Es decir, en las cercanías del pH 7, un pequeño añadido de agente neutralizante puede causar cambios significativos en el valor del pH. En resumen, es mejor adoptar un control no lineal (controlador de ganancia variable).
Este tipo de control mediante reacciones químicas requiere que se analice la situación general del medio y el proceso real de las reacciones químicas. Según los datos obtenidos de dichos análisis, se puede elegir el método de control adecuado o establecer un sistema de control que se ajuste a las condiciones reales de la reacción. Las reacciones químicas requieren tiempo, y también es necesario tener un conocimiento y una comprensión adecuados del grado de homogeneidad del sistema en su conjunto durante el proceso de neutralización. Esto se debe a que las diferentes sustancias alcalinas pueden presentar características distintas cuando se neutralizan con ácido clorhídrico. En particular, aquellas reacciones que generan sistemas de amortiguación de pH requieren una regulación muy cuidadosa. Busque proveedores que conozcan la reacción de neutralización y puedan ofrecer soluciones técnicas adecuadas para discutir el asunto, y luego proceda a la implementación práctica; sería ideal poder realizar pruebas a pequeña o mediana escala. Aunque el parámetro del pH parece sencillo, en la práctica su control puede ser mucho más complicado de lo que uno imagina.
Muchas gracias. Se necesitan pruebas en escala piloto o la producción para determinar los parámetros reales; por el momento, se está considerando un control basado en la relación entre los flujos de ácido y álcali, pero no necesariamente es la opción más adecuada.
Se intentó en los primeros años; se podría decir que fue un fracaso, pero hay algunos datos que sirven de referencia. Lo esencial es: comprender a fondo las características del proceso, así como los requisitos de precisión en el control y el rango de operación permitido. . . No es fácil utilizar un controlador PID convencional en modo automático (especialmente con controladores no lineales o multivariables). Puede consultar la información sobre Greg McMillan: es un experto en control PH, autor de libros al respecto y miembro del Salón de la Fama de ISA. Puede encontrar más información en: https://modelingandcontrol.com/author/greg-mcmillan/ y https://www.controlglobal.com/articles/2013/mcmillan-ph-response-accuracy-reliability/
Chico del piso 7, ¿hay versión en chino?
Se recomienda utilizar el control por relación, siempre y cuando se garantice la estabilidad de los parámetros de la materia prima y que el tiempo de reacción del mezclador estático sea suficiente.