¿Es necesario separar las cajas de conexión para las señales analógicas y las digitales?

2020-07-17View Original

Thread Content

Mi comprensión actual es que no es necesario; la normativa no establece una indicación similar. Por favor, algún experto pueda aconsejarme. Antes conectaba todo a la caja de conexiones más cercana, sin hacer distinción especial entre los cables de señales analógicas y digitales.
Reply #22020-07-17
Este mensaje fue editado por última vez por qugd el 20-7-2020 a las 17:19. En principio, se necesitan cajas de conexiones separadas; sin embargo, si la cantidad de circuitos es muy pequeña, también puede ser suficiente utilizar una sola caja de conexiones. Los cables de diferentes señales deben estar separados y contar con un blindaje fiable.
Reply #32020-07-17
No sé si existe o no; es solo mi propia interpretación, y también es un consejo privado que doy al comunicarme con los clientes, sin que sirva como principio guía.
Reply #42020-07-17
El método que mencionas es muy sensato. Gracias
Reply #52020-07-17
HG/T 20512 8.1.7 Las señales de diferentes niveles no deben compartir el mismo cable multipolar ni la misma caja de conexiones. SH/T 3019, nota explicativa 7.1.7: Los niveles de voltaje de las señales de los instrumentos pueden clasificarse en niveles de voltaje de bajo nivel: como en el caso de los termopares y las señales en formato de pulso, entre otros ; Niveles de voltaje de nivel intermedio: como señales de corriente continua de 4 mA a 20 mA, señales de resistencias térmicas, señales de conmutación de 24 V en corriente continua, etc ; Niveles de voltaje de alto nivel: como señales de conmutación de corriente continua superiores a 28 V, señales de control de corriente continua inferiores a 250 V, señales de corriente alterna inferiores a 28 A, etc.
Reply #62020-07-17
Ya lo he revisado todo, pero nada de esto demuestra que los valores analógicos y digitales deban separarse. Los valores analógicos y digitales están al mismo nivel; eso sin contar con cables de compensación especiales para resistencias térmicas y termopares
Reply #72020-07-18
La clasificación se basa en el nivel de voltaje de la señal. Señales de conmutación, divididas en DI y DO. El DO suele ser una carga de potencia con salida con fuente; dado que su diámetro es bastante grande, generalmente se monta en un gabinete separado. En el caso de la IA y la DI, las normas no exigen la división en categorías, pero desde el punto de vista del mantenimiento, se recomienda hacerlo. Se pueden mezclar las señales de algunos equipos empaquetados, con el fin de reducir la cantidad de cables principales. Mi experiencia: así es como se introdujo el principal equipo de etileno (AI y DI pueden mezclarse en la misma caja)
Reply #82020-07-24
Cable de alimentación de cuatro hilos, cable a prueba de explosiones, cable intrínsecamente seguro; se pueden utilizar por separado
Reply #92020-07-24
Términos técnicos: alimentación eléctrica, circuito intrínsecamente seguro, circuito no intrínsecamente seguro; cables principales y secundarios.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.