HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Fuente de alimentación principal y fuente de alimentación de respaldo de UPS

2020-07-17View Original

Thread Content

En las especificaciones de diseño para el suministro de energía a los instrumentos HG_T20509-2014, en la sección 5.3.3 se indica que la fuente de alimentación principal del UPS y la fuente de alimentación de respaldo deben ser abastecidas por bus diferentes. ¿Qué se entiende por “bus diferentes”? ¿Cómo debo plantear esta condición al equipo de electricidad?
Reply #22020-07-17
La alimentación de los instrumentos se considera una carga de especial importancia dentro de las cargas de primer nivel. La fuente de alimentación principal pertenece a este grupo de cargas de primer nivel; ¿es suficiente que la fuente de alimentación alternativa esté en un gabinete diferente?
Reply #32020-07-17
Debería ser que no estén en la misma línea externa
Reply #42020-07-17
La bus (BUS) se refiere a los diferentes segmentos de bus en el diseño de la distribución de energía. En el punto 5.3.3 se indica que la fuente de alimentación principal del UPS y la fuente de alimentación de respaldo no deben ser suministradas por el mismo segmento de bus. Se puede buscar un diagrama de conexión para entenderlo mejor.
Reply #52020-07-21
No lo entiendo del todo. ¿Hay alguna duda? Basta con proporcionar dos fuentes de alimentación para el sistema eléctrico. Además, está claro en las especificaciones que las fuentes deben provenir de diferentes barras de conexión
Reply #62020-07-27
Disculpe, ¿es suficiente mencionar solo los diferentes tramos de bus, sin indicar el nivel de carga?
Reply #72020-07-28
Esto fue un descuido mío; ayer revisé las normas, principalmente para ver dónde está el límite entre ustedes y el departamento de electricidad. Nuestro UPS está a cargo de los instrumentos de medición. Según las normas, el diseño del UPS debe ser realizado por especialistas en electricidad. Los instrumentos de medición solo necesitan indicar cuántas salidas de energía tiene el UPS; basta con determinar la carga eléctrica que se necesita. Una vez que se define la carga eléctrica requerida por el UPS, esta se considera una carga de primer nivel.
Reply #82020-07-28
Ahora, aquí también es el departamento de instrumentación el que se encarga del diseño de los UPS; la parte eléctrica solo sirve para suministrar energía, nosotros somos quienes establecemos los requisitos.
Reply #92020-07-28
¿Está seguro de que es una carga de primer nivel? La carga de primer nivel no puede satisfacerse simplemente con diferentes barras de alimentación; se requiere que haya dos fuentes de energía distintas para su suministro. Es decir, si dos transformadores diferentes suministran energía, entonces las líneas de entrada de esos dos transformadores también deben ser circuitos separados.
Reply #102020-07-29
Eso de los niveles de carga, los circuitos de alimentación, etc., ya no tiene nada que ver con la electricidad. Simplemente se indica al equipo eléctrico la capacidad del UPS, y eso es todo en cuanto a los requisitos de entrada de energía
Reply #112020-07-29
Basta con garantizar que el suministro eléctrico sea para cargas de primer nivel

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.