Cómo utilizar el protector contra sobretensiones IOP32

2020-07-17View Original

Thread Content

Este mensaje fue modificado por última vez por liu530014416 el 17-7-2020 a las 17:28. ¿Alguno de los profesores tiene el manual de instrucciones para este tipo de protector contra sobretensiones? Por lo que sé, la tensión de salida de este protector es inversa; por ejemplo, 3+ y 4-, lo que da 24V. Al medir con un multímetro, 1+ y 2- dan -24V. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Y qué representan los cuatro cuadros en esta imagen? La serie IOP HC que se menciona a continuación está conectada a la línea de control para detener la bomba. Cuando se suministra energía al cajón eléctrico, se queman los fusibles del circuito secundario eléctrico. ¿Cuál es la causa de esto?
Reply #22020-07-19
Este mensaje fue editado por última vez por HEJIYUER el 19-7-2020 a las 23:52. Tubo de descarga de gas GDT de forma cuadrada, supresor de voltaje transitorio TVSS 2. Inverso: 1-2 en línea, 3-4 en línea. ¿Por qué inverso? ¿Se ha producido la ruptura del GDT? 3. La tensión de circuito del DO-MCC es de 220 AC; IOP está diseñado para instrumentos con una tensión de 24 V, y su tensión nominal es de 36 V. El GDT se quiebra por el voltaje y permite la conexión a tierra (en estado de sobretensión), lo que hace que el circuito eléctrico L se conecte a tierra sin pasar por el contactor/relevador. (Tener protección con relé es suficiente; usar supresores de picos es un poco un derroche.) Debes seguir utilizandolo; se puede reemplazar por uno que funcione con alimentación de 220 voltios. 4. El resto, véase el anexo.
Reply #32020-07-20
Muchas gracias, entendí mal que la tensión de salida era inversa. ¿Quiere decir, profesor, que la serie IOP HC no se puede utilizar con una tensión de 220V? “El IOP está diseñado para instrumentos de 24 V; la tensión nominal es de 36 V. ¿Se refiere esto a su uso con corriente continua?
Reply #42020-07-20
Aunque la serie IOP HC tiene una corriente nominal de 5 A, su voltaje es de 24 V. Al conectarse a un circuito eléctrico de 220 V, el tubo de descarga GDT se destruye debido al voltaje y se ve obligado a conectarse a tierra para permitir la evacuación de la corriente. El IOP-AC es adecuado para circuitos de 220 V, pero su corriente nominal es de solo 1,75 A. Puede consultar a un técnico en electricidad: ¿cuál es la corriente nominal del bobina del contactor KM? Si es menor que 1,75, entonces seguramente se puede utilizar el IOP-AC ; Si es mayor, se puede utilizar una protección contra sobretensiones alimentada con 220 V, ya que tiene una corriente de funcionamiento elevada. En el lado de los instrumentos, el DO-MCC seguramente cuenta con aislamiento mediante relés. La instalación de una protección contra sobretensiones sirve para proteger esos relés. La capacidad de los contactos de los relés de señal suele ser de 220/3 A o 5 A, lo cual es mucho mayor que la de los IOP. Creo que es un poco excesivo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.