¿Por qué uno de estos módulos de alimentación de 24 V de Siemens muestra una luz roja y el otro, una luz verde? ¿Qué profesor tiene el manual de este módulo?
Este es un módulo redundante; si la luz roja se enciende, significa que es posible que la tensión no sea suficiente. Hay un botón de ajuste al lado; intente medir y ajustarla con un multímetro
Se midió la tensión; en todos los casos fue de 23,5 V
Este mensaje fue editado por última vez por Inteligencia GE el 21-7-2020 a las 17:07. 1. El PSE202U es un módulo de redundancia para fuentes de alimentación; reciben energía de dos fuentes de 24V de tipo SITOP. Al menos una de estas dos líneas tiene un voltaje por debajo del umbral del PSE202U, por lo que se genera un error. 2. Verificar si la configuración de la tensión umbral es adecuada, y medir las tensiones de salida de las dos fuentes de alimentación. Si se cumplen todos los requisitos (24V y 0,3V), entonces es que el voltaje umbral es demasiado alto. Para solucionarlo, basta con reducir el voltaje umbral del PSE202U; para ello existe un potenciómetro disponible. 3. Si el voltaje de salida de una de las fuentes de alimentación es bajo, ajuste el voltaje de salida de dicha fuente.
Profesor, la tensión de entrada medida es, en general, de 23,95 V, mientras que la tensión de salida es de 23,75 V. ¿Qué función tiene el voltaje umbral del PSE202U? Giré el botón de PSE202U y, efectivamente, la luz roja pasó a ser verde. ¿Qué consecuencias puede tener si sigue siendo roja?
Este mensaje fue editado por Zhige el 22 de julio de 2020, a las 17:15. 1. Cuando la luz roja del PSE202U se enciende, es posible que la salida funcione normalmente; por lo tanto, no afecta temporalmente el funcionamiento de los dispositivos a los que se suministra energía. Sin embargo, esto indica que hay un problema con el módulo de alimentación o que su estado no es normal. Por ejemplo, si los valores umbral del PSE202U están configurados correctamente, la luz roja indica que la tensión de uno o dos fuentes de alimentación es baja. Por un lado, si las tensiones de ambas fuentes de alimentación son bajas, la tensión de salida también será baja. Cuando la corriente de carga es alta, las pérdidas en los cables aumentan, y la tensión que llega al dispositivo puede ser inferior a lo necesario, lo que provoca que el dispositivo no funcione correctamente ; En segundo lugar, es posible que haya un fallo en alguna fuente de alimentación; la salida será inferior al umbral establecido. Solo una fuente de alimentación funcionará, lo que hace que se pierda la redundancia y disminuya la fiabilidad. 2. Una vez que se encienda la luz roja, es necesario determinar rápidamente la causa y solucionarla; de lo contrario, no habrá una garantía fiable de suministro de energía. 3. Los contactos auxiliares que indican el estado de la fuente de alimentación y de los módulos redundantes no están conectados al sistema de control DCS para su monitoreo. Por lo tanto, es difícil detectar fallos en la fuente de alimentación mediante inspecciones rutinarias. Se recomienda implementar medidas para mejorar la rapidez y eficacia en la detección de dichos fallos.