2020-07-20View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por liu530014416 el 20-7-2020 a las 20:22. Actualmente se utiliza este módulo de color rojo. La placa de conexiones DCS es ECS700 TUA711-DIR32; parece que no es compatible con el modelo 2130.
Reply #22020-07-22
Según este gráfico, se trata de una señal digital normal; si existe un modelo específico, se puede verificar con precisión. En cuanto a si la tarjeta es compatible o no, eso no está claro
Reply #32020-07-25
Es una salida de tipo binario: cuando está activa, la caída de voltaje es de 12 V; cuando no está activa, se produce toda la caída de voltaje. Sus características de salida no son compatibles con las bobinas de relé de 24 V.
Reply #42020-07-29
Lo he probado: cuando la salida es 0, hay más de 7 V; cuando la salida es 1, hay 15 V. Entonces, ¿qué tipo de tarjeta debería utilizarse con el DCS?
Reply #52020-07-30
Este post fue editado por última vez por Dongcidadi el 30/7/2020 a las 09:42. La conexión del interruptor de nivel al canal correspondiente debería realizarse según la forma de conexión de señales activas descrita en el punto 3.3 de las instrucciones del módulo.
Reply #62020-07-30
Los componentes de conversión que se encuentran dentro del gabinete deben ser capaces de distinguir las salidas de los diapasones (7 V y 15 V), que representan dos estados de entrada diferentes (0, 1). Las líneas de entrada DI, diseñadas para contactos secos (interruptores con caída de voltaje de 0 V), suelen funcionar a 18 V para abrir y a 5 V para cerrar. Parece que la placa DI del PLC (diseñada para interruptores de caída de voltaje), como los de Siemens, podría tener los parámetros adecuados. La bobina del relé de 24V tampoco tiene los parámetros adecuados. . . Si realmente no funciona, cámbie el módulo. Sin embargo, es necesario conectar los cables en el lugar mismo, ya sea que se utilice un sistema de 4 cables o un sistema de 3 cables PNP.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.