Hola, quisiera preguntar: ¿es necesario utilizar un recipiente de condensación en la tubería de medición de presión para los gases calientes? La temperatura oscila entre 300 y 1000 grados, con presión negativa o ligeramente positiva;
No se ha añadido nada; ni en el horno de calentamiento ni en el horno de incineración hay contenedores de condensación
En los proyectos que realizamos anteriormente, solo se aumentaba la presión de vapor. Pero las normas indican que, cuando la presión en el medidor local supera los 60 grados, es necesario instalar un anillo de condensación o una tubería de sifón para evitar la condensación de los gases calientes
Con presión negativa, no debería haber problemas de condensación; además, el tubo de transmisión de presión también se enfría. Pero, por lo general, es necesario utilizar un dispositivo para evitar obstrucciones y tomar muestras de presión.
Nunca he visto algo así en el manual de instalación de este tomador de muestra con protección contra obstrucciones. ¿Qué tipo de dispositivo es?
El aire no fluye en el tubo de derivación de presión, por lo que no es necesario utilizar un condensador
No solo no es necesario añadir nada, sino que también es conveniente que la tubería de medición de presión sea lo más gruesa y recta posible, además de lo más corta posible. A tales temperaturas elevadas, es necesario contar con aislamiento o un revestimiento interno. Es suficiente que el instrumento de medición de presión esté a 200 mm del aislamiento; además, su longitud puede ajustarse según la temperatura de los demás conectores.