En pcs7, en el diagrama lógico en forma de escalera de FC, no se permite forzar las entradas de tipo conmutador. Al abrir la tabla de variables en el diagrama lógico en forma de escalera y cambiar su valor a 1, funciona por un momento y luego vuelve a su estado original. ¿Cómo forzar el DI? ¿Y cómo restablecerlo una vez que se haya hecho la fuerza? Por favor, que los expertos me lo indiquen
Reply #22020-07-24
Haga un bypass de prueba, agregue una variable interna y modifique directamente el valor de esa variable interna.
Reply #32020-07-25
Este mensaje fue editado por última vez por Acompañarte_RGiyw el 25-7-2020 a las 09:22. No se puede forzarlo porque hay entradas externas; ¿se reinicia en un ciclo de escaneo? ¿Se escribe como en la imagen de abajo? Forzando directamente a M140.0. Soy principiante, por favor que alguien con más experiencia me corrija
Reply #42020-07-27
Así se puede escribir, e incluso, si se quiere algo más práctico, se puede llevar el m140.0 a la interfaz; por ejemplo, creando un botón de prueba y generando también la señal de salida correspondiente, lo que resultaría en una interfaz de prueba directa. Sin embargo, si se trata de una cuestión de seguridad, por precaución, al ponerlo en funcionamiento realmente, es mejor eliminar o desconectar el bypass.
Reply #52020-07-27
En PCS7, todos los bloques funcionales son de tipo CFC. Mediante el uso de estos bloques, es posible realizar simulaciones y ejecutar funciones específicas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.