Sobre la ayuda de emergencia del Siemens S7200, a todos los expertos

2020-07-23View Original

Thread Content

Hoy me encontré con un problema: en el módulo SU200AI de Siemens, hay un canal que está conectado al medidor de flujo. La computadora muestra que hay grandes fluctuaciones en el flujo, pero en realidad el medidor de flujo funciona de manera estable, al igual que la medición de corriente. Al revisar los programas en la computadora, se observan efectivamente fluctuaciones. Los ajustes de filtrado están bien, y cuando se utiliza un generador de señales, las fluctuaciones disminuyen un poco. También se revisó el sistema de conexión a tierra; sin embargo, el problema de las fluctuaciones persiste. Incluso se reemplazó el módulo, pero sigue siendo lo mismo. ¿Alguien ha tenido este tipo de problema? ¿Podrían darme alguna sugerencia? Por favor
Reply #22020-07-24
Poner a tierra el medidor de caudal, cambiar a par trenzado blindado, añadir una barrera de aislamiento, etc
Reply #32020-07-24
¿El generador de señales recibe las señales desde los instrumentos de medición en el sitio? ¿Hay barreras de seguridad?
Reply #42020-07-24
Causado por interferencias en la línea. Unos cuantos de arriba explicaron el método.
Reply #52020-07-24
¿Acaso el cable de los instrumentos no tiene capa aislante, y debe conectarse a tierra en un solo extremo?
Reply #62020-07-24
Se ha probado con el canal directo, también en el sitio mismo; las fluctuaciones son las mismas. Ahora solo falta cambiar el cable de alimentación; apagará la máquina e intentará conectar un nuevo cable de alimentación para los instrumentos
Reply #72020-07-25
Si hay un convertidor de frecuencia dentro del armario de distribución, añada un filtro
Reply #82020-07-25
Si el cable de alimentación está blindado, o si hay dispositivos de alta y baja frecuencia en el lugar que causan interferencias, o bien interferencias provenientes de la alimentación de otros dispositivos. Personalmente, creo que sigue siendo un problema del canal de transmisión.
Reply #92020-07-25
Ya nos ha pasado antes: con 4 canales de entrada analógica que no se utilizan, es necesario conectarlos entre sí; no se pueden dejar sin uso
Reply #102020-07-27
Los canales inútiles ya han sido conectados directamente al extremo M
Reply #112020-07-27
Se han tomado todas estas medidas, pero aún hay fluctuaciones. Solo se puede sospechar que el módulo de transmisión 4-20mA del medidor de caudal no es estable. Se podría utilizar un amperímetro para medir la corriente en mA que se genera realmente Puede que no tenga nada que ver con el PLC ni con la fuente de alimentación.
Reply #122020-07-28
Todavía se debe a interferencias. ¿Sigues haciendo pruebas? Busque una pieza de repuesto en la ubicación del gabinete y pruebe a enviar una señal. Si el problema persiste, ¿será que hay algún problema en la configuración? ?
Reply #132020-07-28
Esto está completamente confirmado: yo envié las señales directamente a través del canal, utilizando un generador de señales. Las fluctuaciones fueron las mismas en todos los casos
Reply #142020-07-28
Después de prepararse para apagar el equipo, pruebe a conectar la alimentación al UPS del panel de control. El problema persiste desde hace mucho tiempo; antes no se prestaba mucha atención a ello. La configuración debería estar bien
Reply #152020-08-02
Solo quiero saber cuál es el problema en realidad y cómo se resolverá
Reply #162020-08-08
Desconecte todas las demás señales para ver si se trata de interferencias en la señal.
Reply #172020-08-11
¿Es que todas las señales de entrada en este módulo fluctúan?
Reply #182020-08-17
¿El propietario del tema ya lo resolvió? Por lo general, basta con hacer un cortocircuito; también se puede configurar para prolongar el tiempo de filtrado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.