Se han producido problemas durante la instalación de la tarjeta de red VI702 del sistema VP de Yokogawa

2020-07-24View Original

Thread Content

Esta estación de operaciones tiene un problema con la tarjeta gráfica; es necesario reemplazarla y reinstalar el sistema Windows. Se utiliza una versión legítima de Windows 7 Professional de 64 bits. Al instalar la tarjeta de red de Yokogawa, surgen los problemas que se muestran en la imagen. Por favor, que los expertos aquí presentes me ayuden
Reply #22020-07-25
Desinstale la tarjeta de red, véndala y vuelva a instalarla; luego, instale los controladores
Reply #32020-07-31
El problema se ha resuelto; los detalles son clave. Se habían configurado incorrectamente los bits de paridad de la tarjeta de red

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.