Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por Qixian_LUPA el 24 de julio de 2020, a las 12:11. Hemos elegido válvulas de regulación neumática de la marca Chuanyi. El diámetro de las válvulas es de DN150 mm. Cuando se produce un ciclo de tres vueltas, el medio que fluye es hidrógeno. La capacidad de extracción del compresor de tipo alternativo es de 5453 Nm3/h. La presión en la salida de tercer nivel es de 1.432 MPa, mientras que la presión en la entrada de primer nivel es de 0.69 KPa. ¿Cuál será el caudal cuando la válvula de retroflujo esté abierta en un 25%? Se necesita urgentemente: handshake
Sería más apropiado elegir la sección de control de instrumentos para este tema...
Este mensaje fue editado por última vez por Inteligencia GE el 26-7-2020 a las 08:08. 1. Es necesario conocer el valor de CV; el valor de CV indicado en la placa no está claro; 2. Es necesario conocer la relación entre el grado de apertura y el valor CV (gráfico), es decir, las características de la válvula (apertura rápida, lineal, etc.), que se encuentra en el protocolo técnico. Calcular el CV a un grado de apertura del 25% ; 3. Calcule el caudal volumétrico del gas según la siguiente fórmula (Q = CV * número de moléculas) ; 4. Significado de las letras en la fórmula
Recibido, ¡gracias! Realmente no entiendo esto; sería útil tener un software para hacer cálculos.
4º piso, amigo de Zhi GE: ¡Hola! El valor CV en la placa es 44, ¿se puede calcular este caudal? Sería mejor que me ayudaran a calcularlo, ¡gracias! :abrazo:
Además de las condiciones mencionadas, también es necesario conocer la situación de las tuberías, es decir, la resistencia que presentan. Esto está relacionado con el coeficiente de distribución de la resistencia s, que forma parte de las características de funcionamiento de las válvulas de regulación.
Las tuberías en los dos extremos de la válvula de regulación tienen un diámetro de DN100
No se trata de si hay expertos o no, sino de que las condiciones de la pregunta que planteas son insuficientes para que otros puedan responderla. En teoría, solo un medidor de caudal puede medirlo con precisión. Incluso en una estimación, además de explicar en detalle la situación de las tuberías y de instalar manómetros precisos antes y después de la válvula de regulación, también es necesario calibrar el grado de apertura.
¿Qué hacer si hay un medidor de flujo pero no se puede usar? ¿También hay que calibrarlo?