En la hoja de datos de la válvula, cuando hay un fallo en la fuente de aire, la posición indicada es: “Mantenimiento con aire/Apagado eléctrico”. ¿Qué significa eso? ¿La válvula de corte de energía debe estar cerrada o abierta?
Reply #22020-07-24
Mantenimiento de presión = Mantenimiento de la posición con falta de presión: El aire de control es la fuente de energía principal; independientemente de si la válvula electromagnética (o el posicionador) está conectada a la corriente o no, la válvula mantiene su posición cuando hay falta de presión. Sin interrupción de energía, sin interrupción de flujo: ya que no hay interrupción en el flujo, entonces se debe seguir lo que exigen las condiciones de falta de energía: cerrar la válvula.
Reply #32020-07-27
No necesariamente se trata de una pérdida de presión; depende de cómo esté configurado el cilindro de la válvula. Puede ser una válvula que se cierra con presión, o una que se abre con presión. También puede tratarse de un mecanismo de retención por presión, es decir, un resorte en el cilindro; o bien, un sistema de doble acción sin resorte, donde ambos lados son accionados por presión.
Reply #42020-07-27
Si la tabla de datos requiere un cierre por pérdida de presión, entonces, independientemente del tipo de actuador que se utilice o de la configuración empleada, siempre será necesario cumplir con el requisito de “cierre por pérdida de presión”, ¿verdad? 1. Son de tipo con resorte: cuando se pierde presión, el resorte empuja la válvula hasta una posición segura. 2. Sin muelles; una vez que se pierde presión, el tanque de almacenamiento de aire y los componentes neumáticos se encargan de empujar la válvula a una posición segura. 3. Si se quiere mantener la posición, se bloquean las entradas/salidas del actuador con válvulas de cierre. Las acciones anteriores no tienen nada que ver con las señales eléctricas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.