Se añade la válvula de regulación Memosyn en la tarjeta Deltav AO
Thread Content
Se añadió una válvula de regulación SVII AP (Mersonilan). Según la documentación del proyecto, está equipada con el protocolo HART. 1. En la lista de IO, seleccioné el tipo de canal HART AO. 2. Después de realizar la configuración, descubrí que el circuito no funcionaba; además, vi que la luz roja en forma de triángulo en la parte inferior de la tarjeta AO parpadeaba, al igual que la luz correspondiente al canal. (Las conexiones están hechas y se ha verificado que todo está correcto). 3. Se cambió el tipo de AO en la lista de IO (se eligió una salida AO, sin protocolo HART). 4. Con la configuración adecuada, todo volvió a la normalidad; también hubo salida de corriente. 5. Luego se descubrió que las válvulas de control en el sitio no se movían. 6. Al verificar la entrada del barrera de seguridad, se observó una variación de corriente de 4–20 mA (control manual de la válvula por DCS); la tensión era de 14 V. La salida de la barrera de seguridad es que no hay corriente ni voltaje. 7. También se cambió la barrera de seguridad (KFD2-SCD-Ex1 de P+F); se realizó el mismo procedimiento que con las barreras de seguridad que ya se estaban utilizando.8. Se utilizó una fuente de señal para aplicar una señal de corriente activa en la entrada de la barrera de seguridad, lo que permitió que la válvula se moviera.
9. Se cambió también el canal AO; se procedió de la misma manera. Busca en el grupo. . . Los ingenieros de Emerson también dijeron que nunca habían tenido ese problema.