2020-07-27View Original

Thread Content

Se añadió una válvula de regulación SVII AP (Mersonilan). Según la documentación del proyecto, está equipada con el protocolo HART. 1. En la lista de IO, seleccioné el tipo de canal HART AO. 2. Después de realizar la configuración, descubrí que el circuito no funcionaba; además, vi que la luz roja en forma de triángulo en la parte inferior de la tarjeta AO parpadeaba, al igual que la luz correspondiente al canal. (Las conexiones están hechas y se ha verificado que todo está correcto). 3. Se cambió el tipo de AO en la lista de IO (se eligió una salida AO, sin protocolo HART). 4. Con la configuración adecuada, todo volvió a la normalidad; también hubo salida de corriente. 5. Luego se descubrió que las válvulas de control en el sitio no se movían. 6. Al verificar la entrada del barrera de seguridad, se observó una variación de corriente de 4–20 mA (control manual de la válvula por DCS); la tensión era de 14 V. La salida de la barrera de seguridad es que no hay corriente ni voltaje. 7. También se cambió la barrera de seguridad (KFD2-SCD-Ex1 de P+F); se realizó el mismo procedimiento que con las barreras de seguridad que ya se estaban utilizando.
8. Se utilizó una fuente de señal para aplicar una señal de corriente activa en la entrada de la barrera de seguridad, lo que permitió que la válvula se moviera.
9. Se cambió también el canal AO; se procedió de la misma manera. Busca en el grupo. . . Los ingenieros de Emerson también dijeron que nunca habían tenido ese problema.
Reply #22020-07-28
Si se cambia a no HERT, siguen surgiendo problemas. Hay que considerar factores externos; ¿está seguro de que el cableado del posicionador de la válvula está correcto? En el lado de DCS se puede desactivar la detección de salida; se obtiene una salida de 4-20 MA. Si no hay problemas, entonces el problema está en el equipo externo
Reply #32020-07-28
Hay un problema con la salida AO; revise la configuración. Aunque hay corriente en la salida AO, el voltaje no es correcto.
Reply #42020-07-28
He copiado la configuración de otro módulo. Esta mañana volví a enviar una señal activa desde la parte frontal del barrera de seguridad, y todo funcionó normalmente. Incluso cuando omití la barrera de seguridad y envié directamente la señal al canal AO para que llegara al localizador, la válvula se movió, pero se observó un cambio brusco en la corriente (mi DCS enviaba 4 mA, pero la medición mostraba que la corriente variaba constantemente entre 4 mA y 10 mA)
Reply #52020-08-03
La última edición de este mensaje fue realizada por sdlyml el 3 de agosto de 2020, a las 14:34. ¿Se ha revisado el cableado entre la tarjeta Emerson y la barrera de aislamiento CD? ¿No están conectados los polos positivo y negativo de forma incorrecta? Se sospecha que los polos positivo y negativo de esta línea están invertidos
Reply #62020-08-06
Es posible que se haya elegido incorrectamente si la señal debe ser activa o pasiva durante la configuración. Si eso no funciona, se puede intentar utilizar un bloque de función AO. A veces, también pueden surgir problemas con los módulos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.