Thread Content
Principios para elegir el tipo de fusible en los gabinetes de instrumentación: por ejemplo, qué marcas se utilizan, qué tamaño de fusible es adecuado para un circuito individual, qué tamaño de fusible se necesita para 8 relés, qué tamaño de fusible es adecuado para las barreras de seguridad de 8 canales, y qué tamaño de fusible se requiere para la fuente de alimentación de 24V que suministra energía a las tarjetas electrónicas.
La corriente de funcionamiento de los circuitos de instrumentación es relativamente baja; cada circuito funciona con solo unas decenas de mA. Además, en los dispositivos del circuito (sensores, transmisores o bobinas de actuadores) no se producen picos de corriente significativos. Por lo tanto, generalmente no hay problemas de sobrecarga, sobretensión o subtensión. El objetivo principal de la protección del circuito es evitar cortocircuitos; por eso, en la práctica, valores de 0,5 a 1 mA son suficientes. Para las características de accionamiento de las válvulas electromagnéticas individuales en el circuito de salida, se puede utilizar 2 mA. Es solo mi opinión, para su referencia.
Se puede calcular de forma sencilla: por lo general, una válvula electromagnética consume 3,5 W, funciona con una tensión de 24 VDC y su corriente es de 0,14 A. Para una sola ruta, basta con 0,5 A, ya que la corriente por cortocircuito es muy alta. También es necesario tener en cuenta que la disponibilidad no puede verse afectada por quemaduras frecuentes. En cuanto al uso en el rango de miliamperios, definitivamente no es posible.
La marca no es algo que se tenga en cuenta demasiado; generalmente, los productos fabricados por empresas serias son aceptables. Para los relés de válvulas, basta con 1A. Para los relés eléctricos utilizados en bombas, se necesita 2A; en el caso de los compresores, 2A o 5A también sirven. No se necesita barrera de seguridad. Para los componentes de 24V, 2A también es suficiente
La marca no es algo que se tenga en cuenta demasiado; generalmente, los productos fabricados por empresas serias son aceptables. Para los relés de válvulas, basta con 1A. Para los relés eléctricos utilizados en bombas, se necesita 2A; en el caso de los compresores, 2A o 5A también sirven. No se necesita barrera de seguridad. Para los componentes de 24V, 2A también es suficiente