Nuevo proyecto, varios medidores de nivel por radar de onda guiada Rosemount 3300 tienen indicaciones

2020-07-29View Original

Thread Content

Esta publicación fue editada por última vez por liu530014416 el 2020-7-30 20:59 Nuevo proyecto. El tanque está vacío, pero hay varios medidores de nivel de líquido Rosemount 3300. Los medidores muestran un nivel de líquido de 30 a 40 cm. Lo comprobé con hart. Todos los LRV=0,14M, URV=valor de diseño y otros parámetros parecen correctos. ¿Por qué hay una indicación del nivel de líquido en el medidor? ¿Será que el tanque está vacío? También hay un 5300. Cuando se enciende, el nivel de líquido se muestra en 0. Después de un tiempo, el nivel de líquido se muestra en el valor más alto. Los parámetros son correctos. Hay otra pregunta: ¿la longitud de la sonda incluye la longitud del peso y la longitud de la sonda incluye la longitud del peso? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * La constante dieléctrica de vapor predeterminada del medidor de nivel de líquido 3300 es 1 y la constante dieléctrica del producto es 1,96. Hay un medidor de nivel de líquido 3300 que mide el ácido que fluye. Hoy cambié la constante dieléctrica del producto a 80 (la constante dieléctrica del ácido sulfúrico es 84) y el nivel del líquido muestra 0 (pero no sé si la medición será precisa cuando se agregue ácido sulfúrico al tanque en el futuro). ¿Cómo afecta el cambio de la constante dieléctrica de un tanque vacío al valor medido? Pero hay alguien que mide el nivel del agua y la constante dieléctrica se establece en 1,96 (la constante dieléctrica del agua es 78), y la medición es muy precisa. El número que medí con un metro es el mismo que el número medido con el metro.
Reply #22020-07-31
Por lo general, la constante dieléctrica es autoidentificada y adaptable por el radar, y no es necesario configurarla por separado, y debe configurarse en circunstancias especiales, porque este parámetro es inherente al medio. Si es demasiado bajo, el radar no se puede utilizar normalmente y aumentarlo artificialmente no tiene sentido.
Reply #32020-07-31
Hablemos nuevamente del peso. La altura del peso está incluida en el número de modelo, pero cuando ingresa la longitud del cable durante la configuración, no se requiere la altura de la parte del peso. ¡Recordar!
Reply #42020-07-31
Es necesario configurar el radar. Cuando dice que se muestra el nivel de líquido de 30 cm cuando el tanque está vacío, puede ser que el valor de altura del tanque configurado por el radar sea 30 cm mayor que la longitud del cable. Por ejemplo, si el depósito tiene 2 metros de altura y la longitud del cable es de 1,7 metros, en este caso se mostrará el nivel de líquido de 30 cm cuando el depósito esté vacío. Por lo tanto, el radar debe configurarse de acuerdo con los parámetros reales, incluidos, entre otros, la altura del tanque, el alcance, la zona ciega, el tipo y longitud de la antena, la geometría del tanque, etc. Si tienes 475, no es difícil lograrlo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.