Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-08-03. Tema de discusión: 195. ¿Cuáles son los métodos de calibración de los medidores de nivel por flotador?
Reply #22020-08-03
Se utilizan dos métodos comunes para verificar los niveladores de flotador: el método de llenado con líquido y el método de peso colgante. En el lugar de trabajo, generalmente se utiliza el método de llenado con líquido; el agua se emplea como líquido estándar, es decir, se usa en lugar del líquido real que se utiliza en las operaciones. Debido a que se conoce la densidad del agua a temperatura ambiente, y porque, bajo condiciones normales de temperatura y presión, el agua es un líquido de trabajo que no representa ningún peligro para las personas y, además, es económico. Durante la verificación, se convierten los valores según la densidad de funcionamiento del medio medido y la escala correspondiente, a los valores de escala utilizados para la verificación con agua, marcándolos en el flotador. Pero en el caso de los flotadores utilizados para verificar líquidos de trabajo con una densidad mayor que la del agua, no es posible verificar las marcas al 100 %. El medidor de nivel con flotador se calibra mediante el método del peso colgante; generalmente se utiliza en las salas de mantenimiento. Primero, se calcula el peso correspondiente a diferentes niveles de líquido. Luego, se preparan las pesas y la plataforma para colocarlas. La plataforma se coloca en el lugar donde debe colgarse el flotador. Según el peso calculado, se colocan las pesas en dicha plataforma. Se observa y se registra la lectura del medidor de nivel con flotador.
Reply #32020-08-03
Verificación por riego o verificación con pesas
Reply #42020-08-03
Verificación por riego o verificación con pesas
Reply #52020-08-03
Existen principalmente dos métodos: el método de irrigación y el método de peso colgante. ①En el lugar donde se realiza la medición, generalmente se utiliza el método de calibración con líquidos. Si el líquido a medir no es agua ni alcohol, entonces se puede utilizar agua o alcohol como sustituto, mediante una conversión de densidades. ②Durante el período de mantenimiento, se puede utilizar el método de verificación con peso adicional. Durante la verificación, se retira el flotador y se coloca una placa con pesas; a continuación, se calculan los valores del extremo inicial, del centro y del extremo final del flotador, para luego realizar la verificación mediante la adición de pesas.
Reply #62020-08-03
Se utilizan dos métodos comunes para verificar los niveladores de flotador: el método de llenado con líquido y el método de peso colgante. En el lugar de trabajo, generalmente se utiliza el método de llenado con líquido; el agua se emplea como líquido estándar, es decir, se usa en lugar del líquido real que se utiliza en las operaciones. Debido a que se conoce la densidad del agua a temperatura ambiente, y porque, bajo condiciones normales de temperatura y presión, el agua es un líquido de trabajo que no representa ningún peligro para las personas y, además, es económico. Durante la verificación, se convierten los valores según la densidad de funcionamiento del medio medido y la escala correspondiente, a los valores de escala utilizados para la verificación con agua, marcándolos en el flotador. Pero en el caso de los flotadores utilizados para verificar líquidos de trabajo con una densidad mayor que la del agua, no es posible verificar las marcas al 100 %. El medidor de nivel con flotador se calibra mediante el método del peso colgante; generalmente se utiliza en las salas de mantenimiento. Primero, se calcula el peso correspondiente a diferentes niveles de líquido. Luego, se preparan las pesas y la plataforma para colocarlas. La plataforma se coloca en el lugar donde debe colgarse el flotador. Según el peso calculado, se colocan las pesas en dicha plataforma. Se observa y se registra la lectura del medidor de nivel con flotador.
Reply #72020-08-04
Verificación por riego o verificación con pesas
Reply #82020-08-08
Se utilizan dos métodos comunes para verificar los niveladores de flotador: el método de llenado con líquido y el método de peso colgante. En el lugar de trabajo, generalmente se utiliza el método de llenado con líquido; el agua se emplea como líquido estándar, es decir, se usa en lugar del líquido real que se utiliza en las operaciones. Debido a que se conoce la densidad del agua a temperatura ambiente, y porque, bajo condiciones normales de temperatura y presión, el agua es un líquido de trabajo que no representa ningún peligro para las personas y, además, es económico. Durante la verificación, se convierten los valores según la densidad de funcionamiento del medio medido y la escala correspondiente, a los valores de escala utilizados para la verificación con agua, marcándolos en el flotador. Pero en el caso de los flotadores utilizados para verificar líquidos de trabajo con una densidad mayor que la del agua, no es posible verificar las marcas al 100 %. El nivelador de flotador se calibra mediante el método del peso colgante; generalmente se utiliza en las salas de mantenimiento. Primero, se calcula el peso correspondiente a diferentes niveles del líquido. Luego, se preparan las pesas y la placa para colocarlas. La placa se cuelga en el lugar donde debe estar el flotador. Según el peso calculado, se colocan las pesas en dicha placa. Se observa y se registra la lectura que da el nivelador de flotador

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.