Thread Content
¿Cuál es la distancia máxima de comunicación del 485?
La última edición de este mensaje fue realizada por mutianly el 5 de agosto de 2020, a las 10:15. La distancia máxima de transmisión del bus industrial 485 es de 3000 metros. RS-485 utiliza transmisión balanceada y recepción diferencial, por lo que tiene la capacidad de suprimir las interferencias en modo común. Además, el transmisor-receptor de bus tiene una alta sensibilidad, capaz de detectar voltajes de hasta 200 mV; por lo tanto, la señal transmitida puede ser recuperada a distancias de kilómetros. RS-485 funciona en modo semidúplex; en todo momento, solo un punto puede estar en estado de transmisión. Por lo tanto, el circuito de transmisión debe ser controlado por una señal de activación. RS-485 es muy práctico para la interconexión entre múltiples puntos, ya que permite ahorrar muchas líneas de señal. Al utilizar RS-485, es posible crear sistemas distribuidos a través de redes; esto permite conectar hasta 32 controladores y 32 receptores en paralelo. La velocidad de transmisión máxima de RS-485 es de 10 Mbps. La longitud del par trenzado balanceado es inversamente proporcional a la velocidad de transmisión; solo a velocidades inferiores a 100 Kbps es posible utilizar la longitud máxima permitida para el cable. Solo a distancias muy cortas se puede lograr la mayor velocidad de transmisión. Por lo general, la tasa de transmisión máxima de un par trenzado de 100 metros es de solo 1 Mbps. El valor estándar de la distancia máxima de transmisión para la interfaz RS-485 es de 4000 pies (aproximadamente 1219 metros); en la práctica, se puede alcanzar una distancia de 3000 metros. A grandes distancias, esto afecta la velocidad de transmisión. En la práctica, se ve afectado por diversos factores, como las condiciones ambientales y las interferencias en el tendido de los cables; por lo general, a más de 1200 M la estabilidad se ve comprometida.