Conexión de los instrumentos en zonas antiexplosivas

2020-08-12View Original

Thread Content

Si se encuentra en una zona antideflagrante y los instrumentos están equipados con conectores antideflagrantes, ¿qué otros requisitos deben cumplirse en el sitio?
Reply #22020-08-12
Esta pregunta es demasiado general. El instrumento en sí debe ser a prueba de explosiones para ser útil, o bien debe ser de tipo intrínsecamente seguro; en ese caso, se necesita un circuito intrínsecamente seguro.
Reply #32020-08-13
Mis requisitos no son altos; basta con que alcance el nivel SIL2
Reply #42020-08-13
La clasificación de resistencia a explosiones y el SIL2 son dos cosas completamente diferentes
Reply #52020-08-13
En las zonas a prueba de explosiones, el uso de conectores a prueba de explosión para los cables de instrumentación indica que se trata de una protección no continua. Existen dos formas de protección: la protección mediante canaletas colectoras y la protección mediante tubos de acero. En el caso de la protección mediante canaletas colectoras, es necesario instalar protectores para los cables en la entrada de dichas canaletas; Si se trata de protección con tubos de acero, entonces también se necesitan tubos de acero para soldar, tapas protectoras para los cables y cajas de paso para los cables en T. Para más detalles, se puede consultar la norma química HG/T21581-2012, Catálogo de planos de instalación de control automático (volumen 2), HK105. Además, la protección contra explosiones y SIL son dos conceptos diferentes que no tienen ninguna relación entre sí.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.