Si se encuentra en una zona antideflagrante y los instrumentos están equipados con conectores antideflagrantes, ¿qué otros requisitos deben cumplirse en el sitio?
Esta pregunta es demasiado general. El instrumento en sí debe ser a prueba de explosiones para ser útil, o bien debe ser de tipo intrínsecamente seguro; en ese caso, se necesita un circuito intrínsecamente seguro.
Mis requisitos no son altos; basta con que alcance el nivel SIL2
La clasificación de resistencia a explosiones y el SIL2 son dos cosas completamente diferentes
En las zonas a prueba de explosiones, el uso de conectores a prueba de explosión para los cables de instrumentación indica que se trata de una protección no continua. Existen dos formas de protección: la protección mediante canaletas colectoras y la protección mediante tubos de acero. En el caso de la protección mediante canaletas colectoras, es necesario instalar protectores para los cables en la entrada de dichas canaletas; Si se trata de protección con tubos de acero, entonces también se necesitan tubos de acero para soldar, tapas protectoras para los cables y cajas de paso para los cables en T. Para más detalles, se puede consultar la norma química HG/T21581-2012, Catálogo de planos de instalación de control automático (volumen 2), HK105. Además, la protección contra explosiones y SIL son dos conceptos diferentes que no tienen ninguna relación entre sí.