¿Es necesario añadir un relé a la señal DO de la válvula eléctrica?

2020-08-14View Original

Thread Content

Hola a todos. ¿Es necesario utilizar un relé para la señal DO de las válvulas eléctricas (la señal que indica al sistema si la válvula debe estar abierta, cerrada o detenida)? Gracias
Reply #22020-08-14
Es mejor añadir un relé para lograr aislamiento eléctrico.
Reply #32020-08-14
De acuerdo, gracias. Veo que otros ingenieros no usan relés.
Reply #42020-08-14
Las válvulas eléctricas se controlan mediante un actuador eléctrico; este actuador cuenta internamente con relés, por lo que no es necesario conectar relés adicionales en los cables. Solo en el caso de las válvulas (ya sean neumáticas, eléctricas o hidráulicas) que requieren un arranque o parada de emergencia dentro del sistema de interbloqueo, además de esperar a que el sistema de interbloqueo realice dicha operación, también se puede conectar un relé al señal DO, permitiendo así controlarlas directamente mediante un botón de arranque o parada de emergencia. Si es necesario aislar eléctricamente la señal para evitar interferencias, se debe utilizar un aislador.
Reply #52020-08-14
Ah, ya entiendo. Gracias. Entendido.
Reply #62020-08-15
La señal DO de la válvula eléctrica (la señal que el sistema envía a la válvula para indicar si debe abrirse, cerrarse o detenerse) es, para el actuador, una señal de control en forma de nivel o pulso. En el caso del actuador eléctrico ROTORK, para activar y desactivar el actuador se suele utilizar una señal de mantenimiento de nivel. Se puede emplear una fuente de alimentación interna de 24 V o una externa de 24 V; esta fuente alimenta un nodo pasivo que permite establecer un circuito con voltaje de 0 V. Este nodo seco puede ser un botón convencional, o bien un punto DO de un sistema PLC o DCS (de tipo salida por relé). También puede tratarse de los contactos de un relé intermedio. En resumen, el controlador de un actuador inteligente convencional funciona como un PLC: las señales de inicio/parada son entradas DI, mientras que las alarmas y la retroalimentación de estado son salidas DO.
Reply #72020-08-16
La entrada de comandos del MOV, por lo general, no cuenta con aislamiento por relés, sino que utiliza aislamiento óptico. Salida de estado del MOV, con aislamiento por relé. Configurar el relé puede mejorar la resistencia a las interferencias ; Prevenir conexiones erróneas en el sitio de los terminales de 220V, lo que podría causar un retroceso de voltaje y hacer que las placas emitan humo.
Reply #82020-08-17
El control remoto DCS debe contar con un relé; de no haberlo, ¿cómo se puede generar una señal de contacto seco desde los canales DO?
Reply #92020-08-17
Sugerencia personal: ¡en muchos módulos o placas de expansión de las empresas vienen con relés! Díganme si hay un aumento teniendo en cuenta el sistema que utilizan. Si hay más presupuesto, simplemente añádalo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.