2020-08-21View Original

Thread Content

Como se muestra en la imagen, la posición de la válvula de corte por fallo en la fuente de aire es FL, modo de seguridad ante fallos. ¿Existe alguna relación entre esto y el hecho de que la válvula electromagnética se cierre al perder alimentación eléctrica? No he logrado entender bien cuál es la relación entre ambas cosas. ¿Es necesario que estén sincronizadas? Espero que alguien pueda explicármelo con claridad. Gracias
Reply #22020-08-21
Eso depende de cómo esté diseñado el circuito de aire. Si la válvula electromagnética se abre cuando no hay alimentación eléctrica, entonces eso significa que el circuito de aire se abre, es decir, no hay falta de aire, aunque no haya alimentación eléctrica.
Reply #32020-08-21
El cierre del solenoide por falta de alimentación indica que, incluso sin corriente eléctrica, el circuito de aire sigue estando abierto; la fuente de aire o el resorte del actuador pueden hacer que el cilindro se cierre. Se puede lograr el mantenimiento de la posición de la válvula en caso de fallo en la fuente de aire añadiendo una válvula de retención; se pueden satisfacer ambos requisitos, dependiendo de si lo exigen los requisitos del diseño del proceso.
Reply #42020-08-22
La especificación no está muy clara. Debe saber que el estado de las dos válvulas electromagnéticas corresponde a la posición de la válvula principal: A está encendida, al mismo tiempo que B también está encendida; A está encendida, pero B está apagada; A está apagada, al mismo tiempo que B está encendida; A está apagada, y B también está apagada. En cuanto a FL, se puede controlar mediante un bloqueo neumático; no tiene nada que ver con las válvulas electromagnéticas.
Reply #52020-08-24
Los requisitos anteriores se pueden cumplir a través de la línea de gas, con la ayuda de una válvula de retención, pero seguramente será algo complejo. Dos válvulas electromagnéticas; lo que indica el diagrama es que una válvula electromagnética controla la apertura y otra controla el cierre. Luego se menciona la excitación a largo plazo (cierre en caso de falta de alimentación), pero aquí no queda claro: ¿cuál es la válvula que se cierra en caso de falta de alimentación? Por lo general, en estas válvulas de tipo FL, hay dos solenoides: uno controla la apertura y el otro, el cierre. El cilindro que controla la válvula se mueve hacia adelante y hacia atrás; este cilindro no cuenta con muelle. ¿No sabe cuáles son los requisitos específicos del proceso de unión para esta válvula?
Reply #62020-08-25
Válvula de retención FL: un solenoide permite mantener la válvula en posición de seguridad; además, cuando se interrumpe el suministro de energía al solenoide, la válvula se cierra. Por lo tanto, personalmente creo que hay problemas con este documento de especificaciones

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.