Thread Content
Se instaló un sistema de circulación de agua dentro del edificio de oficinas; está hecho con tuberías de PVC. Pero no hay un punto de conexión especial para la tierra; solo existe el cable de tierra conectado a los tres enchufes de la pared. Después de conectarlo, los valores registrados varían mucho. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Estamos en el sexto piso. Se conectó un cable de tierra, y el bomba de agua es controlada por un variador de frecuencia. 269
Por la imagen, parece que su medidor de caudal cuenta con un anillo de puesta a tierra. Intente conectar ese anillo directamente al tubo metálico del agua como línea de tierra
Revisa si en tu habitación hay una caja de conexión a potencial neutro. Si es así, entonces contiene terminales de tierra. Además, los tubos de PVC no son conductores; por lo tanto, es necesario conectar el cuerpo del medidor de caudal electromagnético con el anillo de puesta a tierra, para que ambos estén conectados a tierra al mismo tiempo.
Algunos medidores de caudal tienen una conexión a tierra virtual y no necesitan un cable de tierra. Si aquí el flujo no se altera al no conectarlo a tierra, entonces no es necesario hacerlo; al fin y al cabo, se trata solo de agua, por lo que no hay que preocuparse por la acumulación de electricidad estática. (Si se utiliza alimentación de 220V CA, es necesario considerar la conexión del carcasa a tierra de protección)
En teoría, los medidores de caudal electromagnéticos de Yokogawa deberían ser bastante estables; el problema es que ahora la fluctuación es excesiva
Existen muchas razones por las cuales los valores pueden fluctuar tanto. Lo mejor es verificar si la bomba de tu sistema funciona de manera estable y si hay algún tipo de vibración.
¿Qué función cumple este medidor de flujo?
El más experimental: hace circular el agua
La tierra de los instrumentos y la tierra de alimentación no deben conectarse en el piso de arriba; es mejor conectarlas a través de tuberías metálicas.