2020-08-23View Original

Thread Content

Un sensor de resistencia térmica PT100 se utiliza para medir la temperatura en la parte superior de la torre de recuperación del MTBE. El rango de medición es de 0 a 150 °C. Los valores mostrados por el sensor varían mucho. Sin embargo, los valores de resistencia medidos tanto dentro del gabinete como en el lugar donde se realiza la medición son estables: 140 ohmios en los casos AC y BC, y 7 ohmios en el caso AB. No hay problemas con los cables ni con las barreras de seguridad. Al examinar el termómetro, se observó que había daños evidentes en la parte frontal del tubo protector, además de agua acumulada dentro de dicho tubo. ¿Por qué entonces los valores de resistencia medidos con un multímetro son estables, mientras que los valores mostrados por el DCS varían mucho? Solicito la guía de un experto
Reply #22020-08-23
La presencia de agua en el interior del tubo podría ser causada por fluctuaciones debido a un fenómeno de puesta a tierra.
Reply #32020-08-23
Este mensaje fue editado por última vez por xxkhc el 23-8-2020 a las 19:53. Parece que se crearon 3 respuestas idénticas por error, por lo que se ha eliminado el contenido de este mensaje.
Reply #42020-08-23
Este mensaje fue editado por última vez por xxkhc el 23-8-2020 a las 19:52. Parece que se crearon dos respuestas idénticas por error, por lo que se ha eliminado el contenido de este mensaje.
Reply #52020-08-23
Este mensaje fue editado por última vez por xxkhc el 23-8-2020 a las 19:54. Parece que se crearon 3 respuestas idénticas por error, por lo que se ha eliminado el contenido de este mensaje.
Reply #62020-08-27
Por favor, mida la resistencia de aislamiento del resistor de platino con respecto a tierra; es posible que esté conectado a tierra, lo que causa interferencias.
Reply #72020-08-28
Pruebe la resistencia de aislamiento entre los cables y la carcasa de la resistencia térmica. ¿Está dañada la punta de la resistencia térmica?
Reply #82020-08-29
Entonces no se trata de un problema con la resistencia térmica; hay interferencias en el cable, o bien hay que ir directamente al gabinete para verificar la barrera de seguridad
Reply #92020-08-30
Por favor, mida la resistencia de aislamiento del resistor de platino con respecto a tierra. Es posible que esté conectado a tierra, lo que causa interferencias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.