Tengo aquí dos tanques contra incendios, de 8 m de altura. En la parte inferior de los tanques se han instalado transmisores de nivel con brida única. Se requiere que se active una alarma cuando el nivel del líquido llegue a 7,2 m, y otra alarma cuando alcance los 7,35 m. Por eso, he configurado el rango del transmisor de nivel entre 72 KPa y 73,5 KPa. Les pido a todos que den su opinión al respecto. El transmisor es un transmisor de nivel de líquido de tipo diferencia de presión con una sola brida. El extremo de baja presión está conectado a la atmósfera.
Reply #22020-08-25
En la parte superior del tanque de extinción de incendios, debe haber una abertura hacia la atmósfera H = P/densidad * g. Para ser más precisos, se puede usar 9.8 para el valor de g; también se puede usar 10, no hay nada de qué discutir al respecto
Reply #32020-08-25
Los tanques contra incendios tienen aberturas que permiten la comunicación con el aire exterior.
Reply #42020-08-25
:Apretón de manos, entonces no hay ningún problema
Reply #52020-08-25
¿Incluso subestimado a 7,2 metros? ¿La altura declarada es solo de 7,35 metros, y el rango de control del nivel del líquido es de 0,15 metros? Estoy borracho, incluso para hacer ajustes.
Reply #62020-08-25
El nivel del líquido es un requisito del propietario.
Reply #72020-08-26
Nunca había visto algo así. ¿Qué relación tiene llamar a la policía con el rango de medición? Llamar a la policía no es responsabilidad del sistema de control. ¿Seguirá siendo preciso el medidor si se cambia su rango de medición?
Reply #82020-08-26
El rango de medición debería establecerse según el alcance de la medición, ¿no debería ser según el rango de alarma?
Reply #92020-08-26
El rango de medición debería establecerse según el alcance de la medición, ¿no debería ser según el rango de alarma?
Reply #102020-08-26
Sobre el traslado y el rango del transmisor de nivel de brida simple: 1. Escenarios en los que el transmisor de nivel de brida simple no se traslada. El transmisor de nivel de brida simple solo puede utilizarse para la medición del nivel en recipientes abiertos. Cuando el transmisor de nivel de una sola brida PT y la brida inferior A se encuentran a la misma altura:
◆ Rango del instrumento: △P = ρ×g×H0
◆ En el nivel cero: el nivel real del líquido es H=0, y la presión en el transmisor es P=0.
◆ En el nivel máximo: el nivel real del líquido es H=H0, y la presión en el transmisor es P=ρ×g×H0. Por lo tanto, el rango del transmisor de nivel de una sola brida es de 0 hasta ρ×g×H0.
◆ Cuando el transmisor de nivel de una sola brida PT y la brida inferior A se encuentran a la misma altura, no es necesario ajustar el rango del transmisor, ya que este ya es ΔP = ρ×g×H0. Transmisor de nivel de una brida yunrun.com.cn/product/809.html 2. Escenarios de desplazamiento positivo del transmisor de nivel de una brida. El transmisor de nivel de una brida solo puede utilizarse para medir el nivel en recipientes abiertos. Cuando el nivel del líquido variable está por encima de la altura de instalación del transmisor de nivel de una sola brida PT:
◆ Rango de medición solicitado para el instrumento: △P = 0 ~ ρ×g×H0
◆ Cuando el nivel del líquido es cero: el nivel real del líquido H0 = 0; la presión en el transmisor de nivel de una sola brida es P = ρ×g×H1
◆ Cuando el nivel del líquido está al máximo: el nivel real del líquido H = H0 + H1; la presión en el transmisor de nivel es P = ρ×g×H0 + ρ×g×H1. Por lo tanto, después de realizar el desplazamiento positivo, el rango de medición del transmisor de nivel de una sola brida será de ρ×g×H1 hasta ρ×g×H0 + ρ×g×H1
◆ Cuando el nivel mínimo del líquido variable está por encima de la altura de instalación del transmisor de nivel de una sola brida PT, el rango de medición solicitado será △P = 0 ~ ρ×g×H0. En este caso, el transmisor de nivel de una sola brida necesita ser desplazado positivamente en una cantidad de ρ×g×H1. Después de la migración correcta, la señal de salida de 4-20 mA del transmisor de nivel de una sola brida corresponde a la altura del nivel de líquido variable (ρ×g×H0), y no a la altura real del nivel de líquido en un recipiente abierto. Si el usuario necesita mostrar la altura real del nivel de líquido en un recipiente abierto, es necesario añadir a el instrumento de medición del nivel o al DCS el valor constante de la altura del nivel de líquido (ρ×g×H1). Es decir, la altura real del nivel de líquido = ρ×g×H0 + ρ×g×H1
Reply #112020-08-26
Gracias por recordármelo, lo he corregido; he aprendido mucho.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.