Cálculo del nivel de líquido en los tanques contra incendios
Thread Content
Tengo aquí dos tanques contra incendios, de 8 m de altura. En la parte inferior de los tanques se han instalado transmisores de nivel con brida única. Se requiere que se active una alarma cuando el nivel del líquido llegue a 7,2 m, y otra alarma cuando alcance los 7,35 m. Por eso, he configurado el rango del transmisor de nivel entre 72 KPa y 73,5 KPa. Les pido a todos que den su opinión al respecto. El transmisor es un transmisor de nivel de líquido de tipo diferencia de presión con una sola brida. El extremo de baja presión está conectado a la atmósfera.◆ Rango del instrumento: △P = ρ×g×H0
◆ En el nivel cero: el nivel real del líquido es H=0, y la presión en el transmisor es P=0.
◆ En el nivel máximo: el nivel real del líquido es H=H0, y la presión en el transmisor es P=ρ×g×H0. Por lo tanto, el rango del transmisor de nivel de una sola brida es de 0 hasta ρ×g×H0.
◆ Cuando el transmisor de nivel de una sola brida PT y la brida inferior A se encuentran a la misma altura, no es necesario ajustar el rango del transmisor, ya que este ya es ΔP = ρ×g×H0. Transmisor de nivel de una brida yunrun.com.cn/product/809.html 2. Escenarios de desplazamiento positivo del transmisor de nivel de una brida. El transmisor de nivel de una brida solo puede utilizarse para medir el nivel en recipientes abiertos. Cuando el nivel del líquido variable está por encima de la altura de instalación del transmisor de nivel de una sola brida PT:
◆ Rango de medición solicitado para el instrumento: △P = 0 ~ ρ×g×H0
◆ Cuando el nivel del líquido es cero: el nivel real del líquido H0 = 0; la presión en el transmisor de nivel de una sola brida es P = ρ×g×H1
◆ Cuando el nivel del líquido está al máximo: el nivel real del líquido H = H0 + H1; la presión en el transmisor de nivel es P = ρ×g×H0 + ρ×g×H1. Por lo tanto, después de realizar el desplazamiento positivo, el rango de medición del transmisor de nivel de una sola brida será de ρ×g×H1 hasta ρ×g×H0 + ρ×g×H1
◆ Cuando el nivel mínimo del líquido variable está por encima de la altura de instalación del transmisor de nivel de una sola brida PT, el rango de medición solicitado será △P = 0 ~ ρ×g×H0. En este caso, el transmisor de nivel de una sola brida necesita ser desplazado positivamente en una cantidad de ρ×g×H1. Después de la migración correcta, la señal de salida de 4-20 mA del transmisor de nivel de una sola brida corresponde a la altura del nivel de líquido variable (ρ×g×H0), y no a la altura real del nivel de líquido en un recipiente abierto. Si el usuario necesita mostrar la altura real del nivel de líquido en un recipiente abierto, es necesario añadir a el instrumento de medición del nivel o al DCS el valor constante de la altura del nivel de líquido (ρ×g×H1). Es decir, la altura real del nivel de líquido = ρ×g×H0 + ρ×g×H1