¿Se pueden utilizar un manómetro y un transmisor de presión en el mismo punto de medición? ¿Existe algún estándar o norma que lo regule? Gracias
Por supuesto que no. Si la conexión P4 está obstruida o no funciona bien, ambas lecturas de presión mostrarán valores incorrectos Mirando esta imagen, también se puede modificar: se debe añadir una válvula después de la válvula de cierre en la conexión (6), y luego se debe instalar un manómetro en el lugar, detrás de la brida de la conexión (6).
Este mensaje fue editado por Zhi GE el 26 de agosto de 2020, a las 08:15. 1. SHT 3184-2017: Normas para el diseño de sistemas automatizados en áreas de almacenamiento de productos petroquímicos. 2. GBT 50770-2013: Normas para el diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica. No se debe utilizar la misma toma de datos, con el fin de evitar obstrucciones en las conexiones o cualquier otro problema que pueda causar que los instrumentos dejen de funcionar al mismo tiempo. De esta manera, se evita el fallo por causa común, lo cual permitiría mantener el control sobre los parámetros del proceso.
No vi en esa norma que se prohibiera hacerlo. En la práctica, muchos estudios de diseño o las propias obras lo hacen de esta manera. Por supuesto, sería ideal poder separarlos, pero algunos equipos o reactores/tanques solo tienen una conexión para los instrumentos, por lo que no hay más remedio que usarlos de esa forma. Vi que en una de las normas se indica que el nivel SIL es 1 (no recuerdo si es 2). Es recomendable que los puntos de medición del SIS estén separados de los puntos de medición del DCS
Los 6 orificios son para la evacuación de aire; no se pueden utilizar para otro propósito
En la producción real se utiliza una sola entrada, por lo que se necesita una válvula de fondo separada. Evite que los dispositivos tengan demasiadas aberturas.
¿Se utiliza con frecuencia la válvula de alivio? ¿Qué tipo de medio se encuentra en el tanque de reacción? ¿Se permite realizar el alivio directamente en el lugar? ¡No se está ocupando la abertura de ventilación! ¿Por qué no funciona añadir una válvula y un manómetro aquí, en la abertura de alivio que normalmente no se utiliza, y conectar otra abertura como salida de alivio?
Esto lo sé: por un lado, están las especificaciones de diseño del tanque, y por otro, las especificaciones de los instrumentos de bloqueo de seguridad; no está permitido. Pero, ¿es posible hacer lo mismo con tuberías o equipos de presión comunes?
Sí, pero es mejor hacerlo por separado.
El diseño de 6 orificios sirve para vaciar el sistema al arrancar o detener la máquina, o durante los procesos de sustitución; funciona de manera similar a una válvula de drenaje. Durante la producción normal, se utiliza una placa de cierre en esos orificios. Así que no hay necesidad de tomárselo en serio; todos saben que, para una evacuación normal, es necesario utilizar antorchas. En cuanto a si se puede añadir un manómetro en el lugar, es totalmente posible hacerlo durante la producción; lo único que importa es si los departamentos de procesos y seguridad de la fábrica están de acuerdo.
En esta norma no se especifican en detalle los requisitos respecto a si se debe utilizar un único punto. A veces, un punto de toma de presión puede conectarse a 2 instrumentos; otras veces, el proyecto exige un punto de toma de presión separado.
Se puede hacer así; de hecho, las fábricas hacen exactamente eso. Si hay que ser demasiado meticuloso, entonces no se puede hacer.
No se puede, así lo establecen las normas para los recipientes a presión