Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático por instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 31/08/2020. Tema de discusión: 221. ¿Cuáles son los principios para determinar si una válvula de control debe funcionar en modo abierto o cerrado con aire?
Reply #22020-08-31
Principios de selección: Se toman en consideración principalmente la seguridad en la producción; el principio es evitar daños en los equipos y lesiones a los operarios cuando se interrumpe la presión de señalización. Ejemplo: Para las válvulas de regulación de oxígeno gasificado a presión en el horno, se deben utilizar válvulas de tipo abierto por presión. Cuando el regulador falla o se interrumpe el suministro de aire para instrumentos, la válvula de regulación de oxígeno debe estar en posición cerrada, a fin de interrumpir el suministro de oxígeno al horno. Para evitar que, con la válvula de vapor cerrada y la válvula de oxígeno aún abierta, la temperatura del horno aumente drásticamente y se dañe el equipo.
Reply #32020-08-31
1. Principios de seguridad: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, se deben tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad de las personas, la seguridad de la producción y la seguridad del equipo. En tales situaciones, se debe determinar si la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión o en modo abierto en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión o en modo cerrado en caso de fallo); 2. Principios de calidad del producto: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta los factores relacionados con la calidad del producto, a fin de determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión de aire o en modo abierto debido a la falla) o completamente cerrada (en modo abierto por presión de aire o en modo cerrado debido a la falla) ; 3. Principio de consumo: Cuando una falla hace que la válvula de control pierda la señal, se deben tener en cuenta los factores relacionados con el consumo de energía y materiales, a fin de determinar si la válvula debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura por falla) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre por falla) ; 4. Estado del medio: Cuando una falla hace que la válvula de control pierda la señal, se debe considerar el estado del medio (cristalización, condensación, evaporación, denaturación, etc.) para determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo abierto por falla) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo cerrado por falla).
Reply #42020-08-31
1. Originalmente, el principio de selección entre estado abierto y estado cerrado del gas es una necesidad por motivos de seguridad. 4102 2. Disposición: El encendido del gas 1653 y su apagado también se denominan modo de cierre en caso de accidente y modo de encendido en caso de accidente. Así es más fácil de entender. Cuando ocurre un accidente, es decir, cuando se interrumpe el suministro de gas, desde un punto de vista de seguridad, si es más seguro cerrar la válvula de regulación, entonces se utiliza el modo de cierre en caso de accidente, es decir, funcionamiento con presión de gas (se abre con presión de gas y se cierra sin presión). 3. Las válvulas de regulación neumática se dividen en dos tipos: de tipo abierto con presión neumática y de tipo cerrado con presión neumática. La válvula de regulación de tipo por presión de aire funciona de tal manera que, a medida que aumenta la presión de aire en la membrana, la válvula se abre más. Cuando se alcanza el límite máximo de presión de entrada, la válvula queda abierta por completo. Por el contrario, cuando la presión del aire disminuye, la válvula se cierra. Cuando no hay aire que llegue a ella, la válvula queda completamente cerrada.
Reply #52020-08-31
1. Principios de seguridad: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta la seguridad de las personas, la seguridad de la producción y la seguridad del equipo. En tales situaciones, se debe determinar si la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión o en modo abierto en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo abierto por presión o en modo cerrado en caso de fallo); 2. Principios de calidad del producto: Cuando ocurre una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta los factores relacionados con la calidad del producto, a fin de determinar si la válvula debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre en caso de fallo) ; 3. Principio de consumo: Cuando la válvula de control pierde la señal debido a una falla, se deben tener en cuenta los factores relacionados con el consumo de energía y materiales, para determinar si la válvula debe quedar abierta por completo (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura en caso de fallo) o cerrada por completo (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre en caso de fallo) ; 4. Condición del medio: Cuando la válvula de control pierde la señal debido a una falla, se debe considerar la condición del medio (cristalización, condensación, evaporación, denaturación, etc.) para determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión de aire o en modo abierto por falla) o completamente cerrada (en modo abierto por presión de aire o en modo cerrado por falla).
Reply #62020-08-31
Requisitos de proceso y consideraciones de seguridad
Reply #72020-08-31
Ya llego, estudio todos los días *marca de asistencia
Reply #82020-08-31
1. Principios de seguridad: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, se deben tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad de las personas, la seguridad de la producción y la seguridad del equipo. En tales situaciones, se debe determinar si la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión o en modo abierto en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión o en modo cerrado en caso de fallo); 2. Principios de calidad del producto: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta los factores relacionados con la calidad del producto, a fin de determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión de aire o en modo abierto debido a la falla) o completamente cerrada (en modo abierto por presión de aire o en modo cerrado debido a la falla) ; 3. Principio de consumo: Cuando una falla hace que la válvula de control pierda la señal, se deben tener en cuenta los factores relacionados con el consumo de energía y materiales, a fin de determinar si la válvula debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura por falla) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre por falla) ; 4. Estado del medio: Cuando una falla hace que la válvula de control pierda la señal, se debe considerar el estado del medio (cristalización, condensación, evaporación, denaturación, etc.) para determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo abierto por falla) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo cerrado por falla).
Reply #92020-08-31
Al elegir el modo de funcionamiento de la válvula de control (abierto por presión o cerrado por presión) en caso de emergencia, el equipo industrial debe mantenerse lo más posible en un estado seguro. Las válvulas de regulación neumática se dividen en dos tipos: de tipo abierto por aire y de tipo cerrado por aire. La válvula de regulación de tipo por presión de aire funciona de tal manera que, a medida que aumenta la presión de aire en la membrana, la válvula se abre más. Cuando se alcanza el límite máximo de presión de entrada, la válvula queda abierta por completo. Por el contrario, cuando la presión del aire disminuye, la válvula se cierra. Cuando no hay aire que llegue a ella, la válvula queda completamente cerrada.
Reply #102020-08-31
Principio: Cuando se interrumpe la presión de señalización, debe garantizarse la seguridad de los equipos de proceso y de la producción.
Reply #112020-08-31
1. Principios de seguridad: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, se deben tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad de las personas, la seguridad de la producción y la seguridad del equipo. En tales situaciones, se debe determinar si la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión o en modo abierto en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión o en modo cerrado en caso de fallo); 2. Principios de calidad del producto: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta los factores relacionados con la calidad del producto, a fin de determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión de aire o en modo abierto debido a la falla) o completamente cerrada (en modo abierto por presión de aire o en modo cerrado debido a la falla) ; 3. Principio de consumo: Cuando una falla hace que la válvula de control pierda la señal, se deben tener en cuenta los factores relacionados con el consumo de energía y materiales, a fin de determinar si la válvula debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura por falla) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre por falla) ; 4. Estado del medio: Cuando una falla hace que la válvula de control pierda la señal, se debe considerar el estado del medio (cristalización, condensación, evaporación, denaturación, etc.) para determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo abierto por falla) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo cerrado por falla).
Reply #122020-08-31
1. Principios de seguridad: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, se deben tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad de las personas, la seguridad de la producción y la seguridad del equipo. En tales situaciones, se debe determinar si la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión o en modo abierto en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión o en modo cerrado en caso de fallo); 2. Principios de calidad del producto: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta los factores relacionados con la calidad del producto, a fin de determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión de aire o en modo abierto debido a la falla) o completamente cerrada (en modo abierto por presión de aire o en modo cerrado debido a la falla) ; 3. Principio de consumo: Cuando una falla hace que la válvula de control pierda la señal, se deben tener en cuenta los factores relacionados con el consumo de energía y materiales, a fin de determinar si la válvula debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura por falla) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre por falla) ; 4. Estado del medio: Cuando una falla hace que la válvula de control pierda la señal, se debe considerar el estado del medio (cristalización, condensación, evaporación, denaturación, etc.) para determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo abierto por falla) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo cerrado por falla).
Reply #132020-08-31
Principios de selección: Se toman en consideración principalmente la seguridad en la producción; el principio es evitar daños en los equipos y lesiones a los operarios cuando se interrumpe la presión de señalización. Ejemplo: Para las válvulas de regulación de oxígeno gasificado a presión en el horno, se deben utilizar válvulas de tipo abierto por presión. Cuando el regulador falla o se interrumpe el suministro de aire para instrumentos, la válvula de regulación de oxígeno debe estar en posición cerrada, a fin de interrumpir el suministro de oxígeno al horno. Para evitar que, con la válvula de vapor cerrada y la válvula de oxígeno aún abierta, la temperatura del horno aumente drásticamente y se dañe el equipo.
Reply #142020-09-01
1. Principios de seguridad: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta la seguridad de las personas, la seguridad de la producción y la seguridad del equipo. En tales situaciones, se debe determinar si la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión o en modo abierto en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo abierto por presión o en modo cerrado en caso de fallo); 2. Principios de calidad del producto: Cuando ocurre una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta los factores relacionados con la calidad del producto, a fin de determinar si la válvula debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre en caso de fallo) ; 3. Principio de consumo: Cuando la válvula de control pierde la señal debido a una falla, se deben tener en cuenta los factores relacionados con el consumo de energía y materiales, para determinar si la válvula debe quedar abierta por completo (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura en caso de fallo) o cerrada por completo (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre en caso de fallo) ; 4. Condición del medio: Cuando la válvula de control pierde la señal debido a una falla, se debe considerar la condición del medio (cristalización, condensación, evaporación, denaturación, etc.) para determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión de aire o en modo abierto por falla) o completamente cerrada (en modo abierto por presión de aire o en modo cerrado por falla).
Reply #152020-09-04
1. Principios de seguridad: Cuando se produce una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta la seguridad de las personas, la seguridad de la producción y la seguridad del equipo. En tales situaciones, se debe determinar si la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión o en modo abierto en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo abierto por presión o en modo cerrado en caso de fallo); 2. Principios de calidad del producto: Cuando ocurre una falla que hace que la válvula de control pierda la señal, es necesario tener en cuenta los factores relacionados con la calidad del producto, a fin de determinar si la válvula debe quedar completamente abierta (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura en caso de fallo) o completamente cerrada (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre en caso de fallo) ; 3. Principio de consumo: Cuando la válvula de control pierde la señal debido a una falla, se deben tener en cuenta los factores relacionados con el consumo de energía y materiales, para determinar si la válvula debe quedar abierta por completo (en modo de cierre por presión de aire o en modo de apertura en caso de fallo) o cerrada por completo (en modo de apertura por presión de aire o en modo de cierre en caso de fallo) ; 4. Condición del medio: Cuando la válvula de control pierde la señal debido a una falla, se debe considerar la condición del medio (cristalización, condensación, evaporación, denaturación, etc.) para determinar si, en esa situación, la válvula de control debe quedar completamente abierta (en modo cerrado por presión de aire o en modo abierto por falla) o completamente cerrada (en modo abierto por presión de aire o en modo cerrado por falla).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.