HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Solicitud de ayuda con medidor de caudal por diferencia de presión

2020-09-01View Original

Thread Content

Hay un medidor de caudal por diferencia de presión Rosemount en el sitio; probé las presiones en los lados positivo y negativo, que fueron 68 kPa y -68 kPa respectivamente. ¿Por qué, después de ponerlo en funcionamiento, la lectura de la diferencia de presión es de -9 kPa? ¿No debería ser 0 kPa? Por favor, explíquenlo
Reply #22020-09-01
68 kPa parece ser el rango completo de la diferencia de presión.
Reply #32020-09-02
Oh, sí, está al máximo de su rango. Cuando lo conecto aquí, se muestra presión negativa. ¿Cuál podría ser la causa?
Reply #42020-09-02
¿Cuántos amperios tiene este medidor de caudal? 68,3 es el rango de medición del caudal. Hay que usar el controlador manual para ver qué problema hay; también es necesario verificar si se ha realizado el ajuste de cero. Debe asegurarse de que la presión negativa sea de -68 KPA. ¿Es posible que se genere presión negativa en el proceso? ¿Se realizó alguna prueba antes de poner en uso este medidor?
Reply #52020-09-02
68 se debe a que hay presión unilateral; por eso solo se puede mostrar el valor 68. Pero eso no significa que la presión real sea solo 68. Es posible que la presión en el lado positivo sea de 300 y en el lado negativo de 291; la diferencia de presión sería entonces de 9
Reply #62020-09-02
Es necesario determinar si el transmisor de diferencia de presión funciona correctamente: se debe verificar el punto cero y también se debe comprobar la variación de presión bajo carga unilateral.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.