HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Región de Ingeniería de Procesos - Versión de Control Automático de Instrumentos - Pregunta diaria - Pregunta del 2020-09-03

2020-09-03View Original

Thread Content

Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-09-03. Tema de discusión: 224. ¿Por qué la altura de instalación del transmisor de diferencia de presión debe ser inferior a la altura de la toma de presión inferior al medir el nivel del líquido?
Reply #22020-09-03
Al medir el nivel del líquido, cuando se utiliza un tubo de transmisión para conectar la boquilla de medición, la presión a medir se transmite al lugar donde está instalado el transmisor a través del medio que se encuentra dentro del tubo de transmisión. El transmisor está instalado a una altura mayor que la de la boquilla de medición inferior; esto es completamente posible. Al utilizar transmisores de diferencia de presión para medir el nivel del líquido, en muchos casos el recipiente está bajo presión. Si hay una presión de 0,1 MPa dentro del recipiente, eso puede generar una columna de agua de 10 metros de altura. Si la altura de instalación del transmisor de diferencia de presión es mayor que h, que es la distancia entre las tomas de presión superior e inferior del recipiente, y si el medio contenido en el recipiente es agua, entonces el rango de medición del transmisor de diferencia de presión será △p = -ρgh hasta ρg(h-h) ; Y el rango del transmisor de diferencia de presión, cuando se instala al mismo nivel que las tomas de presión inferiores, es △p=0~ρgh ; Por lo tanto, cuando la presión está por encima de la toma de presión inferior, es necesario realizar un desplazamiento negativo en el transmisor de diferencia de presión. Además, la afirmación de que no se puede medir el nivel del líquido que se encuentra por debajo del transmisor cuando este está por encima de la toma de presión inferior es incorrecta. En muchos medios a bajas temperaturas (nitrógeno líquido a -196 °C), la membrana del transmisor no puede resistir tales temperaturas. ¿Qué se hace entonces para medir el nivel del nitrógeno líquido en los tanques, utilizando un transmisor de diferencia de presión? En esta situación, es necesario dejar que el nitrógeno líquido que sale por la toma de presión se vaporice antes de poder conectarlo al transmisor de diferencia de presión. En este caso, la altura de instalación del transmisor de diferencia de presión puede ser cualquiera. El lado de alta presión transmite la presión a la membrana del lado positivo del transmisor a través del nitrógeno ya vaporizado; por lo tanto, la altura de instalación no afecta en absoluto a las mediciones.
Reply #32020-09-03
Si la presión es superior a la del puerto de medición, es necesario realizar un desplazamiento positivo en el transmisor. Este desplazamiento positivo equivale a cambiar el límite inferior de medición, lo que reduce el rango de medición y afecta negativamente a las condiciones requeridas para una medición precisa.
Reply #42020-09-03
Al medir el nivel de líquido con un transmisor de diferencia de presión, si la altura de instalación del mismo es mayor que la altura de la toma de presión inferior, el fluido presente en las tuberías de transmisión se perderá. Al calcular el nivel de líquido a partir de la presión medida por el transmisor, se producirán cambios en la presión, lo que a su vez conlleva cambios en el nivel del líquido.
Reply #52020-09-03
Principalmente, se trata de mantener la cámara del transmisor en estado de presión positiva; si esta es mayor que la presión en la toma de presión inferior, es fácil que se produzca una deformación en la membrana.
Reply #62020-09-03
Al medir el nivel del líquido, cuando se utiliza un tubo de transmisión para conectar la boquilla de medición, la presión a medir se transmite al lugar donde está instalado el transmisor a través del medio que se encuentra dentro del tubo de transmisión. El transmisor está instalado a una altura mayor que la de la boquilla de medición inferior; esto es completamente posible. Al utilizar transmisores de diferencia de presión para medir el nivel del líquido, en muchos casos el recipiente está bajo presión. Si hay una presión de 0,1 MPa dentro del recipiente, eso puede generar una columna de agua de 10 metros de altura. Si la altura de instalación del transmisor de diferencia de presión es mayor que h, que es la distancia entre las tomas de presión superior e inferior del recipiente, y si el medio contenido en el recipiente es agua, entonces el rango de medición del transmisor de diferencia de presión será △p = -ρgh hasta ρg(h-h) ; Y el rango del transmisor de diferencia de presión, cuando se instala al mismo nivel que las tomas de presión inferiores, es △p=0~ρgh ; Por lo tanto, cuando la presión está por encima de la toma de presión inferior, es necesario realizar un desplazamiento negativo en el transmisor de diferencia de presión. Además, la afirmación de que no se puede medir el nivel del líquido que se encuentra por debajo del transmisor cuando este está por encima de la toma de presión inferior es incorrecta. En muchos medios a bajas temperaturas (nitrógeno líquido a -196 °C), la membrana del transmisor no puede resistir tales temperaturas. ¿Qué se hace entonces para medir el nivel del nitrógeno líquido en los tanques, utilizando un transmisor de diferencia de presión? En esta situación, es necesario dejar que el nitrógeno líquido que sale por la toma de presión se vaporice antes de poder conectarlo al transmisor de diferencia de presión. En este caso, la altura de instalación del transmisor de diferencia de presión puede ser cualquiera. El lado de alta presión transmite la presión a la membrana del lado positivo del transmisor a través del nitrógeno ya vaporizado; por lo tanto, la altura de instalación no afecta en absoluto a las mediciones.
Reply #72020-09-03
Al medir el nivel de líquido con un transmisor de diferencia de presión, si la altura de instalación del mismo es mayor que la altura de la toma de presión inferior, el fluido presente en las tuberías de transmisión se perderá. Al calcular el nivel de líquido a partir de la presión medida por el transmisor, se producirán cambios en la presión, lo que a su vez conlleva cambios en el nivel del líquido.
Reply #82020-09-04
Si la presión es superior a la del puerto de medición, es necesario realizar un desplazamiento positivo en el transmisor. Este desplazamiento positivo equivale a cambiar el límite inferior de medición, lo que reduce el rango de medición y afecta negativamente a las condiciones requeridas para una medición precisa.
Reply #92020-09-04
Si la presión es superior a la del puerto de medición, es necesario realizar un desplazamiento positivo en el transmisor. Este desplazamiento positivo equivale a cambiar el límite inferior de medición, lo que reduce el rango de medición y afecta negativamente a las condiciones requeridas para una medición precisa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.