¿Tiene algún efecto en la señal el hecho de que un instrumento de campo de sistema de dos cables esté conectado a tierra? (Se utiliza una barrera de seguridad aislada en el lado del gabinete)

2020-09-04View Original

Thread Content

Como dice el título, me gustaría discutir este tema con los expertos del sector: al utilizar barreras de seguridad aisladas, en los instrumentos de campo (sistema de dos cables) uno de los cables queda conectado a tierra. ¿Esto afecta la señal de corriente de 4~20 mA? Lo he probado personalmente y no hay ningún efecto negativo: es decir, se utiliza un cable para conectar directamente los terminales + o - de la entrada AI al sistema de puesta a tierra, ubicado antes de la barrera de seguridad (más allá de la barrera de seguridad está el lado donde se encuentran las tarjetas de entrada). Luego, se mide la corriente de entrada con un multímetro; además, se verifica la señal en la pantalla del DCS. La corriente no cambia y la señal también está normal. He oído a algunas personas decir que la señal puede afectar al suelo; ¿quién tiene razón? ? En teoría, como el lado de salida de la barrera de seguridad aislada ya está conectado al suelo, entonces con un solo cable conectado al suelo no se forma un circuito. Simplemente, la tensión en el punto de conexión se elevará al nivel del suelo. Mientras no se forme un circuito, no debería haber corriente que fluya... ¡Espero que aparezca alguien experto! ¡ ¡
Reply #22020-09-04
Instrumento de dos líneas, cable de dos hilos; la alimentación proviene de la barrera de seguridad, ¿verdad? Si el extremo + está conectado directamente a tierra, la energía eléctrica fluye directamente hacia el suelo. ¿Acaso pasará también por los instrumentos de medición? ; Los transmisores de instrumentos de dos líneas tienen resistencia; el hecho de conectarlos directamente a tierra no tiene ningún efecto en ellos. Es extraño… Si se tratara de una fuente de corriente constante pasiva, es posible que no hubiera ningún efecto. Normalmente, los cables se dañan un poco dentro de los canaletas, y al entrar en contacto con el metal, eso tiene un gran impacto.
Reply #32020-09-04
Según mi interpretación, debido a la baja tensión (DC24V), la resistencia del circuito con respecto a tierra es alta. En el caso de los circuitos de los instrumentos, la corriente que se desvía puede ser ignorada; por lo tanto, no hay cambios en las mediciones.
Reply #42020-09-04
Este es el tema de la resistencia a las interferencias. El cable funciona como una antena, que “acopla/recibe” señales de interferencia, especialmente en transmisiones a larga distancia o provenientes de las áreas eléctricas MCC. En teoría, las señales flotantes son las más eficaces para contrarrestar las interferencias en modo común. Añadimos barreras de seguridad/isoladores (en el caso de los transformadores) precisamente para lograr los objetivos mencionados. Si el voltaje en modo común en esa zona no es alto, por ejemplo, menor a 10 V, entonces el método de conexión a tierra unilateral no tiene mucho impacto en el AI. Por el contrario, se recomienda aumentar el aislamiento en ese lugar. Se puede consultar el manual de instalación de IO de Yokogawa. La conexión a tierra del extremo negativo en el sitio no afecta mucho la señal, pero reduce la capacidad de la línea para resistir las interferencias. Recuerdo que todas las salidas de las tarjetas AO tenían un diseño flotante; ese era también el objetivo.
Reply #52020-09-29
En el segundo piso, la alimentación eléctrica proviene de las barreras de seguridad. Lo he comprobado personalmente. No sé por qué, pero usted dice que “si el extremo positivo se conecta directamente a tierra, la energía eléctrica fluye directamente hacia la tierra”. ¿Es realmente así? Dado que la corriente fluye desde el polo positivo hacia la tierra, entonces necesariamente debe fluir también desde el polo negativo. Como el polo negativo está aislado de la tierra, en teoría no debería haber ningún problema. No sé por qué
Reply #62020-09-29
Cuarto piso: “El extremo negativo está conectado a tierra en el lugar donde se encuentra, lo que no afecta mucho la señal”. ¿Acaso tener el extremo positivo conectado a tierra sí tendrá algún efecto? Si se trata de un sistema aislado con respecto al suelo
Reply #72020-09-30
Habrá efectos negativos. En mi caso, ya ha ocurrido que los extremos de los cables entraban en contacto con la carcasa del instrumento; la carcasa se conectaba a tierra a través de tubos para cables, lo cual afectaba mucho la señal (en mi caso no se utilizó barrera de seguridad)
Reply #82020-09-30
Si no se utiliza una barrera de seguridad, seguramente habrá efectos negativos, ya que no se trata de un sistema aislado. Lo que estoy discutiendo aquí es lo que ocurre cuando se utiliza una barrera de seguridad aislada
Reply #92020-10-04
Primero, debes saber que los sistemas DCS son muy inteligentes en la actualidad. Existe una opción que permite elegir entre el nivel más bajo, el más alto o mantener el valor actual de la salida en caso de interrupción de la conexión I/O. ¿Has revisado si hay alguna alarma relacionada con fallos en el sistema hardware? La barrera de seguridad sirve para evitar que corrientes elevadas pasen a través de los componentes del sistema. En realidad, su función es la de un transformador aislante. Si se produce una interrupción en la conexión, ¿de dónde provendrá la corriente en las bobinas de la barrera de seguridad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.