La zona es un entorno de hidrógeno de clase IIC; las resistencias térmicas y los termopares forman un circuito intrínsecamente seguro a través de una barrera de seguridad, para luego conectarse al DCS y ser mostrados allí. Preguntas: 1. ¿Se pueden utilizar termopares o resistencias térmicas comunes en instalaciones equipadas con barreras de seguridad? ¿Todavía es necesario utilizar resistencias térmicas y termopares que cumplan con el nivel IIC? 2. ¿Cuál es la base para hacerlo así (número de estándar correspondiente)?
Se recomienda al autor que consulte la norma de seguridad contra explosiones GB 3836. Por lo que recuerdo, los termopares y las resistencias térmicas no necesitan certificación intrínsecamente segura, ya que por sí mismos cumplen con los requisitos de seguridad. Además, algunas barreras de seguridad pueden conectarse directamente a los termopares y las resistencias térmicas.
Se denominan instrumentos simples aquellos cuya energía eléctrica generada o almacenada por los instrumentos en el lugar no supera los valores de 1,2 V, 0,1 mA, 20 μJ y 25 mW. Los instrumentos simples no necesitan certificación intrínsecamente segura para poder formar un circuito de seguridad intrínsecamente seguro junto con barreras de seguridad que ya cuenten con dicha certificación. Los instrumentos simples más comunes son: ● Entrada de señal de temperatura: termopares y resistencias térmicas. ● Entrada de señal de conmutación: contactos secos, como interruptores de presión, interruptores de temperatura, interruptores de recorrido, botones, etc. ● Salida de señal de conmutación: LED, etc. Las resistencias térmicas/termopares no necesitan certificación intrínseca, pero los cables que los conectan sí la requieren. Asimismo, las barreras de seguridad también necesitan ser certificadas intrínsecamente, para que se pueda formar un circuito intrínseco válido. Además, si no se trata de la zona 0, también se puede utilizar aislamiento explosivo; en ese caso, no es necesario añadir una barrera de seguridad.