Si no sabe cómo depurar el DVC6200, consulte aquí

2020-09-08View Original

Thread Content

El dvc6200 es muy sencillo y fácil de usar. Sin embargo, todavía hay algunos clientes que no saben cómo realizar correctamente su ajuste. De hecho, es necesario seguir los pasos adecuados para el ajuste; si se comete un error, eso afectará la experiencia de uso. Por eso, hoy vamos a explicarlo detalladamente para que todos aquellos que no lo saben puedan aprenderlo. Seguramente les será de gran ayuda. I. Instrucciones para la configuración y ajuste del dvc6200
1. En el menú “Configure” (Configurar), seleccione “Manual Setup”.
2. Elija la opción de protección de modo y cambie “In Service” a “OUT OF SERVICE”.
3. Seleccione la opción para cambiar el modo del instrumento.
4. Elija “OUT OF SERVICE”. Después de presionar “Enter”, se mostrará el número 5. Recuerde seleccionar “OK”. En la opción “manual setup” del localizador dvc6200, seleccione “outputs” para configurar la retroalimentación del localizador. Luego, seleccione “output terminal”.

**Pasos para la calibración y ajuste del dvc6200:**
1. Entre en la interfaz y seleccione “HART”.
2. Seleccione “online” y luego presione “Enter”.
3. Si hay señales de alarma, seleccione “YES” y luego presione “Enter”.
4. En el menú desplegable de “online”, seleccione “configure” y luego presione “Enter”.
5. Seleccione el menú “calibration” y luego presione “Enter”.
6. Elija “auto calibration”.
7. En el menú de advertencias, seleccione “out of service”.
8. Seleccione “CONTINUE” y luego presione “Enter”; a continuación, seleccione “travel control”.
9. El dvc6200 se calibrará automáticamente; no es necesario realizar ninguna acción adicional, solo hay que esperar hasta que aparezca la interfaz correspondiente.
10. Una vez completada la calibración automática, presione “OK” para confirmarlo.
11. Seleccione “OK”.
12. Cambie el estado a “in service”; así, la calibración estará completa.
Reply #22020-11-11
¿Este es el mando de ajuste del antiguo DVC6200? ¿Hay alguna explicación sobre la configuración de los parámetros de características internos?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.