Para las líneas de señal AI, AO, DI, DO, RTD, TC, la protección contra interferencias debe ser de tipo aislamiento múltiple, ¿cuál de ellas se ve más afectada por corrientes externas, voltajes, ondas electromagnéticas, etc.? ¿Cómo se ordenan los efectos de mayor a menor? ¡Yo lo ordeno como TC>DO>DI>AI>AO>RTD! ¡Gracias!
Ahora, todos los DO están aislados eléctricamente, ¿cómo se puede interferir?
Si el gabinete se encuentra en dirección al lugar donde se realiza la instalación, y está paralelo a los cables de alta corriente y alta tensión utilizados en el sistema eléctrico, o si está muy cerca de ellos, puede producirse interferencia
Configurar el propio cuadro de instrumentos, con caja hermética y tapa, conectado a tierra.
Ya no tiene mucho sentido hacerlo; todo lo que he visto no ha sufrido ninguna interferencia. Incluso si la hubiera, probablemente se deba a que la conexión a tierra no está bien hecha. Además, también está relacionado con el nivel de diseño de los terminales DCS. Hemos utilizado cables de compensación sin blindaje, junto con un pequeño número de circuitos eléctricos, durante más de diez años, sin que hubiera ninguna interferencia
Los DO conectados al MCC son los más susceptibles a las interferencias, ya que se trata de contactos secos. La corriente de 220 V del circuito eléctrico fluye directamente a través de los cables, lo que puede generar inducción electromagnética y hacer que el relé se active por sí solo. Por eso, es necesario utilizar relés eléctricos de mayor tamaño, con mayor capacidad para resistir las interferencias
No hay problema en usar los canaletes diseñados específicamente para los instrumentos
Se requiere que para los señales eléctricas DO y DI se utilice un cable por cada una, o bien que en el MCC se configure un relé de 24 V, de modo que las señales DO funcionen a 24 V. Peor caso: cable DO/DI mezclado + cable sin blindaje total + sin cajas de canalización, y cable UPS que comparte el mismo canal. Dada la situación actual, le recomiendo que conecte los contactos DO del MCC abajo del contactor eléctrico KM. (No hay línea L dentro del cable, lo que reduce la tensión de interferencia de la línea L en los demás circuitos). Inténtelo. . . .
Hacer un ordenamiento así realmente no tiene ningún sentido. Las interferencias son aleatorias y también están muy relacionadas con las obras de construcción.