Serie de artículos sobre la prevención de problemas comunes en la instalación de instrumentos (V). Se invita a los usuarios a participar activamente en las discusiones sobre estos temas. Las sugerencias constructivas serán recompensadas generosamente; además, si se incluyen imágenes correspondientes, habrá una recompensa adicional. De esta manera, se podrán reunir los problemas y sus soluciones, evitando que se presenten problemas similares en futuras instalaciones y creando así un entorno favorable para las tareas de mantenimiento. ¡Gracias! 5. Después de instalar la estructura del puente, la longitud de la superposición de las tapas de esta estructura es insuficiente; además, la separación entre las tapas puede ser grande, o bien las tapas no están fijadas de manera lo suficientemente sólida. l Análisis y prevención: l Después de instalar los cables, es necesario colocar tapas sobre los racks. La longitud de la unión entre las tapas debe ser de al menos 3-5 cm, mientras que la anchura de la unión no debe superar los 3 mm. Las tapas deben fijarse firmemente con cerraduras. En el norte, durante la primavera, los vientos fuertes pueden hacer que las tapas se caigan. Por eso, una vez instalado el marco del puente, es necesario cerrar bien las tapas y asegurarlas con los pestillos correspondientes.
Reply #22020-09-16
La cubierta de la caja de canales ofrece una protección efectiva: evita que fuerzas externas dañen los cables que se encuentran dentro de la caja, impide que objetos extraños caigan en ella y dañen los cables (como chispas provenientes de soldaduras), y retrasa el impacto de daños externos (como llamas) sobre los cables.
Reply #32020-09-16
No se puede descuidar la calidad de los tapacubiertas de los canaletas para cables. Si no se instalan adecuadamente, esto puede causar daños en los cables debido a fuerzas externas. Además, pueden caerse con el viento fuerte, lo que podría causar heridas a personas y daños a los equipos. En algunas empresas, como solución rápida al problema de que las tapas se fueran volando, decidieron quitarlas directamente; esto causó problemas graves posteriormente. ¡Deberían tomarlo como una lección!
Reply #42020-09-17
Este mensaje fue modificado por última vez por gaiyin47 el 17-9-2020 a las 15:37. 1. En la abertura de respiración del actuador de la válvula de control no hay una curva orientada hacia abajo, lo que provoca la entrada de agua. 2. El manómetro no cuenta con una red de protección en su parte superior, por lo que las abejas pueden entrar y poner huevos allí. 3. La caja de conexiones del elemento de temperatura debe instalarse de forma vertical u horizontal, con la parte superior dirigida hacia arriba; de lo contrario, el agua de lluvia fluye a lo largo del vástago del termómetro hacia la caja de conexiones, lo que causa acumulación de agua en su interior.
Reply #52020-09-17
1. Después de instalar el manguito del elemento de temperatura, no se sella adecuadamente o la selladura de las roscas no es firme, lo que permite la entrada de agua y provoca mediciones inexactas o con retraso. 2. En las zonas con grandes vibraciones no se han utilizado componentes de temperatura resistentes a las vibraciones. 3. En las zonas con grandes vibraciones no se han utilizado localizadores separados
Reply #62020-09-18
Los enganches de las tapas del estante de cables se han oxidado, lo que ha provocado que las tapas se aflojen y caigan con el viento fuerte. Durante el mantenimiento posterior para volver a colocar la tapa, se utilizó alambre para atarla; no se emplearon alambres de acero inoxidable ni cintas de sujeción de ese material. Cuando el alambre se oxidó, la tapa se soltó.
Reply #72020-09-18
Los enganches de las tapas del estante de cables se han oxidado, lo que ha provocado que las tapas se aflojen y caigan con el viento fuerte. Durante el mantenimiento posterior para volver a colocar la tapa, se utilizó alambre para atarla; no se emplearon alambres de acero inoxidable ni cintas de sujeción de ese material. Cuando el alambre se oxidó, la tapa se soltó.
Reply #82021-02-09
Es mejor seguir utilizando alambres para sujetarlo; además, se debe revisar periódicamente el estado de la tapa cada año

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.