Durante el uso de los posicionadores de válvulas Fisher, es posible que se presenten los siguientes tipos de fallos. No hay necesidad de preocuparse ante estos problemas; basta con identificar la causa del fallo para poder solucionarlo adecuadamente. A continuación, presentamos un resumen de los mismos. I. El localizador Fisher no recibe señal de entrada, pero la señal de salida permanece en su valor máximo: 1. La boquilla está obstruida. 2. La presión de salida es lenta o anormal. 3. El ajuste del punto cero de la barrera del amplificador neumático está demasiado bajo; la barrera presiona excesivamente la boquilla. II. El localizador Fisher recibe señales de entrada, pero no emite señales de salida: 1. La presión del aire suministrado no es la correcta; se recomienda verificar la presión en la fuente de aire. 2. Si el componente del imán electromagnético presenta un fallo, se recomienda reemplazarlo. 3. Los polos positivo y negativo de la línea de señal de entrada del localizador Fisher están invertidos. 4. Obstrucción en la ruta de gas o conexión incorrecta de la misma (incluido el amplificador). 5. El ajuste del punto cero de la barrera del amplificador neumático está demasiado alto; la barrera se encuentra lejos de la boquilla. III. El posicionador Fisher no tiene una buena precisión lineal: 1. Hay objetos extraños en la boquilla o en las barreras de protección. 2. El localizador Fisher presenta una ligera fuga de presión de retención. 3. La selección del camión de retroalimentación o de la resorte es inadecuada, o su dirección es incorrecta. 4. El mecanismo de bielas de retroalimentación no está instalado correctamente, o hay atascos en algunas posiciones.