Thread Content
En los intercambios se descubrió que muchos sistemas de GNC no cuentan con SIS, pero todos los sistemas de GNL sí lo tienen. ¿Está relacionado el uso del sistema de instrumentación de seguridad (SIS) con el nivel de peligro de la instalación? El Capítulo 10 de las “Normas de diseño para plantas de gas natural licuado” GB51261-2019 describe directamente los requisitos del SIS. ¿Significa esto que, independientemente del nivel de riesgo, es necesario implementar un SIS en todos los casos?
Ahora, se realiza una evaluación del riesgo de seguridad (análisis HAZOP y LAPO), y a continuación se determina el nivel SIL. Aquellos casos en los que existe un nivel de seguridad definido deben ser diseñados por los institutos de diseño correspondientes. De hecho, las regulaciones legales relacionadas con la seguridad ya estaban establecidas desde el año 2012; sin embargo, su implementación en la industria y en el proceso de diseño sigue mejorando poco a poco
Existen 4 niveles SIL; dentro de este rango se considera que existe un nivel de seguridad. Luego, es necesario pasar al sistema SIS. ¿Es eso lo que significa?
¿Incluir o no el SIS? 1. Exigencia normativa: A partir del 1 de enero de 2018, todas las nuevas instalaciones químicas relacionadas con los “dos aspectos críticos y uno de gran importancia”, así como las instalaciones de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, deben contar con un sistema de instrumentación de seguridad diseñado según los requisitos establecidos. A partir del 1 de enero de 2020, los sistemas de instrumentación de seguridad de las demás nuevas instalaciones químicas y de almacenamiento de sustancias peligrosas deben cumplir con los requisitos de las normas relacionadas con la seguridad funcional; además, su diseño debe ajustarse a dichos requisitos ; Los dispositivos en servicio deben completar la evaluación y mejora de sus sistemas de instrumentación de seguridad antes de finales de 2019. Según los cálculos realizados por los especialistas en seguridad respecto a la capacidad de los tanques de GNC, si se alcanza el nivel de una fuente de peligro significativo, es necesario realizar un análisis HAZOP. Si las consecuencias de un accidente son graves (pérdidas humanas y daños materiales), se recomienda encarecidamente llevar a cabo dicho análisis. 3. En cuanto a los requisitos de seguridad en su propio funcionamiento, se debe decidir si proceder o no, siguiendo estrictamente los resultados del análisis HAZOP
Por lo general, se realiza una calificación. Se debe cumplir con los requisitos obligatorios. Las zonas de tanques y los principales equipos de producción deben estar presentes.
Hermano, haga que su empresa busque una empresa de diseño calificada para que haga un cálculo y realice una evaluación adecuada. Solo después de esa evaluación se podrá decidir si es necesario implementar SIS o no. No es usted ni los expertos quienes deciden eso; hay bases teóricas para ello
La entidad de diseño no tiene el derecho de evaluar si algo cumple con los requisitos del SIS; esto está establecido en las normas de diseño y en la legislación vigente. Actualmente, hay pocos estudios de diseño que puedan editar con precisión las relaciones lógicas en los diagramas de interconexión.
Todos los nuevos complejos químicos y centros de almacenamiento de sustancias peligrosas que involucren “dos aspectos críticos y uno de gran importancia” deben contar con un sistema de instrumentación de seguridad diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos. Si necesita la ayuda de un tercero, puede ponerse en contacto conmigo.