Thread Content
I. Descripción de las funciones del dvc6200: Actuador adecuado para su uso: Ángulo del vástago de retroalimentación: de 40° a 20°. (“Cuando el ángulo es mayor que 20°, se utiliza un mecanismo de amplificación de ángulos para lograrlo”). Operación en bypass: conmutador automático/manual (solo para actuadores de acción simple). Presión de alimentación: de 140 a 700 kPa (de 1,4 a 7,0 kgf/cm²). Actuadores de acción simple y doble. Señal de control de carrera directa: entrada de señal continua de 4-20 mA. Impedancia de entrada: AVP80; valor máximo de 3000/20 mADC. Características de salida: lineales. Consumo de aire: 4 N/minuto (valor máximo a 140 kPa/1,4 kgf/cm²); 5 N/minuto (valor máximo a 280 kPa/2,8 kgf/cm²); 6 N/minuto (valor máximo a 500 kPa/5,0 kgf/cm²); 10 N/minuto (valor máximo a 400 kPa/4,0 kgf/cm²), para los actuadores de acción doble. Flujo máximo de aire: 110 L/N/minuto a 140 kPa/1,4 kgf/cm² ; A 400 kPa (4,0 kgf/cm²), la presión de equilibrio es de 250 L/N por minuto (en el caso de actuadores de doble efecto). Presión de equilibrio adicional: 55 + 5% (solo para actuadores de doble efecto). Protección contra rayos: Pico de voltaje de sobretensión: 12 kV ; Pico de corriente de sobretensión: 1000 A. Valor permitido de vibración: 2 G (de 5 a 400 Hz). Temperatura ambiental: de -40 °C a +80 °C. Límites de humedad ambiental: humedad relativa del 10 % al 90 %. En segundo lugar, el DVC6200 es fácil de utilizar y mantener: ① Su software de configuración automática permite una configuración completamente automática. A diferencia de los dvc6200 de otras marcas, el SVP3000 Alphaplus no necesita dispositivos externos. Para realizar la configuración básica no se necesita una computadora ni un dispositivo de comunicación especial; basta con presionar el interruptor para poner en marcha el programa. ②Configuración óptima para todo tipo de aplicaciones: cierre forzado total. Cuando la señal de entrada es inferior al 0,5%, el DVC6200 envía la señal al mecanismo del actuador a través de un bypass, lo que garantiza que la válvula se cierre completamente y de manera fiable. Es aplicable tanto a actuadores de acción simple como a actuadores de acción doble: gracias al amplificador de acción doble, el SVP puede instalarse en actuadores de acción doble. Apto para actuadores de recorrido lineal. “Nota: Si se necesitan funciones como comunicación, diagnóstico y control del recorrido, se puede utilizar el localizador DVC6200”.
¿Están todos los DVC6200 actuales equipados con un sistema de retroalimentación sin bielas, para así evitar el desgaste y los efectos de las vibraciones?