Thread Content
¿Qué es el control en cascada y cómo se activa en un DCS?
Control en serie: Por ejemplo, si un tanque necesita ser calentado con vapor hasta los 80 °C, entonces el termómetro instalado en dicho tanque y la válvula de regulación en las tuberías de vapor forman un sistema de control en serie
Un sistema de control en cascada es un sistema en el que dos reguladores trabajan en serie; la salida de uno de los reguladores sirve como valor de referencia para el otro regulador. Este sistema se utiliza principalmente en situaciones en las que el retraso y la constante de tiempo de los objetos son muy grandes, donde existen interferencias intensas y frecuentes, donde hay grandes variaciones en la carga, y donde se exigen altos estándares de calidad en el control. Las principales características del sistema de control en cascada son: (1) En cuanto a su estructura, se trata de un sistema de control de doble bucle formado por dos controladores que funcionan en serie ; (2) El objetivo del sistema es mejorar la calidad de control de la variable principal mediante el establecimiento de variables auxiliares ; (3) Debido a la existencia del circuito secundario, se produce un control anticipado de las interferencias que llegan a dicho circuito, lo que reduce el impacto de dichas interferencias en la variable principal ; (4) El sistema tiene una cierta capacidad de adaptación ante cambios en la carga.
Según mi comprensión personal del circuito dual PID, la salida del bucle interno es la entrada del bucle externo
El control en cascada es un sistema en el que dos reguladores funcionan en serie; la salida de uno de los reguladores sirve como valor de referencia para el otro regulador. En los sistemas de control en cascada de DCS, generalmente se activa primero el circuito secundario y luego el circuito principal.
Un sistema de control en cascada es un sistema en el que dos reguladores funcionan en serie; la salida de uno de los reguladores sirve como valor de referencia para el otro regulador. El sistema de control en cascada utiliza dos pares de transmisores de señales y dos reguladores. La salida del primer regulador sirve como valor de referencia para el segundo regulador, cuya salida a su vez se envía a la válvula de control. El regulador anterior se denomina regulador principal; la variable que este detecta y controla se conoce como variable principal (parámetro controlado principal), es decir, el indicador de control del proceso ; El último regulador se denomina regulador auxiliar; la variable que este detecta y controla se conoce como variable auxiliar (parámetro controlado auxiliar). Se trata de una variable auxiliar introducida con el fin de estabilizar la variable principal.