Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-09-24. Tema de discusión: 245. Dado que la longitud del flotador es L = 800 mm, y la densidad del líquido a medir es r = 0.82 gramos/cm², se utiliza agua como referencia para realizar los cálculos. Calcule cuál debe ser la altura del nivel de agua necesario para que la salida del medidor basado en el flotador sea del 20%, 40%, 80% y 100%
Reply #22020-09-24
Al realizar la calibración con agua, la altura máxima a la que puede sumergirse el flotador es: L_agua = r_medio / r_agua × L = (0,82/1) × 800 = 656 (mm). Si se dividen los 656 mm en 10 partes iguales, el 10% del rango corresponde a 65,6 mm. De esta manera, se puede determinar la altura de llenado necesaria para que el indicador basado en el flotador muestre valores del 20%, 40%, 80% y 100%. Esos valores son: 131,2 mm, 262,4 mm, 524,8 mm y 656 mm.
Reply #32020-09-24
Al realizar la calibración con agua, la altura máxima a la que puede sumergirse el flotador es: L_agua = r_medio / r_agua × L = (0,82/1) × 800 = 656 (mm). Si se dividen los 656 mm en 10 partes iguales, el 10% del rango corresponde a 65,6 mm. De esta manera, se puede determinar la altura de llenado necesaria para que el indicador basado en el flotador muestre valores del 20%, 40%, 80% y 100%. Esos valores son: 131,2 mm, 262,4 mm, 524,8 mm y 656 mm.
Reply #42020-09-24
133mm,266mm,532mm,666mm
Reply #52020-09-24
131.2mm,262.4mm,524.8mm,656mm。
Reply #62020-09-24
Al realizar la calibración con agua, la altura máxima a la que puede sumergirse el flotador es: L_agua = r_medio / r_agua × L = (0,82/1) × 800 = 656 (mm). Si se dividen los 656 mm en 10 partes iguales, el 10% del rango corresponde a 65,6 mm. De esta manera, se puede determinar la altura de llenado necesaria para que el indicador basado en el flotador muestre valores del 20%, 40%, 80% y 100%. Esos valores son: 131,2 mm, 262,4 mm, 524,8 mm y 656 mm.
Reply #72020-09-24
Al realizar la calibración con agua, la altura máxima a la que puede sumergirse el flotador es: L_agua = r_medio / r_agua × L = (0,82/1) × 800 = 656 (mm). Si se dividen los 656 mm en 10 partes iguales, el 10% del rango corresponde a 65,6 mm. De esta manera, se puede determinar la altura de llenado necesaria para que el indicador basado en el flotador muestre valores del 20%, 40%, 80% y 100%. Esos valores son: 131,2 mm, 262,4 mm, 524,8 mm y 656 mm.
Reply #82020-09-24
131.2mm,262.4mm,524.8mm,656mm。
Reply #92020-09-24
131.2mm,262.4mm,524.8mm,656mm。
Reply #102020-09-25
Al realizar la calibración con agua, la altura máxima a la que puede sumergirse el flotador es: L_agua = r_medio / r_agua × L = (0,82/1) × 800 = 656 (mm). Si se dividen los 656 mm en 10 partes iguales, el 10% del rango corresponde a 65,6 mm. De esta manera, se puede determinar la altura de llenado necesaria para que el indicador basado en el flotador muestre valores del 20%, 40%, 80% y 100%. Esos valores son: 131,2 mm, 262,4 mm, 524,8 mm y 656 mm.
Reply #112020-09-25
Al realizar la calibración con agua, la altura máxima a la que puede sumergirse el flotador es: L_agua = r_medio / r_agua × L = (0,82/1) × 800 = 656 (mm). Si se dividen los 656 mm en 10 partes iguales, el 10% del rango corresponde a 65,6 mm. De esta manera, se puede determinar la altura de llenado necesaria para que el indicador basado en el flotador muestre valores del 20%, 40%, 80% y 100%. Esos valores son: 131,2 mm, 262,4 mm, 524,8 mm y 656 mm.
Reply #122020-09-25
0.13/0.26/0.52/0.65

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.