Serie de artículos sobre la prevención de problemas comunes en la instalación de instrumentos (VI)

2020-09-24View Original

Thread Content

Serie de artículos sobre la prevención de problemas comunes en la instalación de instrumentos (VI). Se invita a los usuarios a participar activamente en las discusiones sobre estos temas. Las sugerencias constructivas serán recompensadas generosamente; además, si se incluyen imágenes correspondientes, habrá una recompensa adicional. De esta manera, se podrán reunir los problemas y sus soluciones, evitando que se presenten problemas similares en futuras instalaciones y creando así un entorno favorable para las tareas de mantenimiento. ¡Gracias! Problemas comunes en la instalación de tuberías para cables: 6. En las soldaduras de los soportes de las tuberías para cables existen defectos como soldaduras deficientes, mordeduras en el metal y porosidades. Además, no se elimina la capa de escoria después de la soldadura, ni se elimina el óxido ni se aplica pintura. En el caso de las uniones de acero inoxidable, no se utiliza ningún producto químico para su tratamiento. Análisis y medidas preventivas: Los soportes de las tuberías para cables deben ser soldados según las especificaciones. Después de la soldadura, es necesario eliminar la capa de escoria. Los soportes deben ser desoxidados antes de aplicarse la capa base y luego la capa final de pintura. Las uniones de acero inoxidable también requieren un tratamiento adecuado.
Reply #22020-09-24
Hablando de lágrimas… El tubo por donde pasa el hilo se ha llenado de agua; está todo lleno de agujeros.
Reply #32020-09-24
Todos los problemas son causados por una mala gestión
Reply #42020-09-24
Que entre agua por el tubo de paso de cables no es importante; lo clave es que los instrumentos no reciban agua
Reply #52020-09-24
¿Es el sello Gran solo un adorno? :lol
Reply #62020-09-26
La razón es que, en el momento de la instalación, por comodidad y rapidez, se tiró el anillo de goma aislante del conector, lo que hace que el agua de lluvia fluya directamente a través de las tuberías hacia el interior.
Reply #72020-09-26
No se desperdicia ni una gota de agua, eso está bien: lol
Reply #82020-09-26
Se debe evitar que los cables salgan por la parte inferior del soporte para cables. En los puntos donde hay conexiones roscadas, es necesario utilizar cinta aislante para sellarlas. Al diseñar la instalación de los instrumentos, sus entradas de cable deben estar ubicadas en la parte inferior. Al conectar las mangueras a prueba de explosiones con las interfaces de los instrumentos, no se pueden omitir los sellos de goma. En las partes importantes, se debe utilizar masilla a prueba de explosiones para sellarlas.
Reply #92023-07-14
La tubería para el paso de los cables hacia los instrumentos utiliza conexiones desmontables. Las bridas de conexión se configuran de acuerdo con los requisitos de protección contra explosiones, y la entrada de los cables está orientada hacia abajo o en posición horizontal. En la entrada de los cables y en la salida de los tubos para su paso, se deja un tramo de cable; el punto más bajo de este cable debe estar por debajo de las conexiones de los instrumentos.
Reply #102023-07-16
Excepto en la zona de tanques, cámbienlo todo por tapas protectoras y conexiones tipo GRP. Desconecte el tubo para pasar los cables, y coloque un conector en el punto más bajo.
Reply #112023-11-06
¿Qué método de drenaje se utiliza en el punto más bajo con conexión en T?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.