Como se muestra en la imagen, se trata de un sensor de diferencia de presión. Un extremo de la válvula está conectado al sensor, mientras que el otro extremo cuenta con dos puntos de medición de presión, uno antes y otro después del filtro. La pregunta es: si quiero calibrar el sensor, ¿cómo debo operar estas cinco válvulas para ponerlas en estado cerrado? Y, una vez completada la calibración, ¿cuál es el orden en el que debo abrir las válvulas para que el sensor vuelva a funcionar? Pregunto esto porque recuerdo que los tres válvulas del medidor de nivel por diferencia de presión tienen un orden específico para su apertura y cierre; de lo contrario, el medidor podría dañarse.
Se utilizan válvulas de presión de equilibrio en ambos extremos y luego se cierran, de modo que las piezas de medición de presión experimenten menos presión. Es poco probable que se dañe, ya que la membrana está sometida a una gran presión. Lo importante es que la toma de presión no quede obstruida.
5 válvulas: 2 de cierre, 1 de equilibrio, 2 de vaciado. Apagar primero, de alto a bajo. Se está abriendo la válvula de equilibrio. Se está vaciando.
En la imagen, el azul representa el estado de apagado, el rojo representa el estado de equilibrio, y el amarillo representa el estado de vaciado, ¿verdad?
El grupo de válvulas utilizado en el transmisor de diferencia de presión: en este grupo, las válvulas rojas son válvulas de equilibrio, las amarillas son válvulas de alta y baja presión, y las azules son válvulas de purga. ¿Hay un diagrama de la fuente de aire en el grupo de válvulas? Para calibrar, primero se debe apagar la presión negativa, abrir la válvula de equilibrio; luego, se apaga la presión alta y, finalmente, se abre la válvula de drenaje para realizar la calibración. Al activar: cerrar la descarga de aguas residuales, abrir la presión alta, cerrar la válvula de equilibrio y abrir la presión negativa.