Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 30-09-2020. Tema de discusión: 251. ¿Qué consecuencias se producirían si la dirección de la placa de orificio se invirtiera? Analice el proceso que da lugar a este fenómeno. (Puntos adicionales por un análisis exhaustivo)
Reply #22020-10-08
Dado que la placa de orificio es un elemento de restricción del flujo, su principio de medición se basa en la relación entre la diferencia de presión antes y después de ella y el caudal. Cuanto mayor es la diferencia de presión, mayor es el caudal. Cuando se instala al revés, por razones relacionadas con su estructura, la diferencia de presión medida disminuye, por lo que el valor indicado para el caudal resulta más bajo.
Reply #32020-10-08
Si la placa de orificio se coloca al revés, la diferencia de presión disminuye, lo que hace que la medición del caudal sea menor. Dado que la placa de orificio es un dispositivo de restricción de flujo fabricado de manera especial, delante de su superficie de restricción se encuentra el lado a presión positiva, mientras que detrás de dicha superficie está el lado a presión negativa. Si se coloca al revés, la presión medida en el lado a presión positiva será más baja, lo que a su vez provoca que la diferencia de presión sea menor.
Reply #42020-10-08
Dado que la placa de orificio es un elemento de restricción del flujo, su principio de medición se basa en la relación entre la diferencia de presión antes y después de ella y el caudal. Cuanto mayor es la diferencia de presión, mayor es el caudal. Cuando se instala al revés, por razones relacionadas con su estructura, la diferencia de presión medida disminuye, por lo que el valor indicado para el caudal resulta más bajo.
Reply #52020-10-08
Dado que la placa de orificio es un elemento de restricción del flujo, su principio de medición se basa en la relación entre la diferencia de presión antes y después de ella y el caudal. Cuanto mayor es la diferencia de presión, mayor es el caudal. Cuando se instala al revés, por razones relacionadas con su estructura, la diferencia de presión medida disminuye, por lo que el valor indicado para el caudal resulta más bajo.
Reply #62020-10-08
Ya no se puede usar, el tráfico de datos no es preciso.
Reply #72020-10-08
Si la dirección de la placa de orificios se invierte, la diferencia de presión entre los dos lados de la placa disminuirá, lo que hará que los resultados de medición sean más bajos. Esto puede deberse a un error en las indicaciones del fabricante al momento de la venta, o bien a un error en su instalación.
Reply #82020-10-08
Dado que la placa de orificio es un elemento de restricción del flujo, su principio de medición se basa en la relación entre la diferencia de presión antes y después de ella y el caudal. Cuanto mayor es la diferencia de presión, mayor es el caudal. Cuando se instala al revés, por razones relacionadas con su estructura, la diferencia de presión medida disminuye, por lo que el valor indicado para el caudal resulta más bajo.
Reply #92020-10-08
El dispositivo de restricción del medidor de caudal por placa de orificio incluye una placa de orificio con cámara anular, una boquilla, entre otros componentes. El medidor de caudal por placa de orificio es un dispositivo que mide el caudal mediante la diferencia de presión; se utiliza en combinación con diversos manómetros o transmisores de diferencia de presión para medir el caudal de los diferentes fluidos en las tuberías. La placa de orificio en el medidor de caudal por placa de orificio es un elemento de restricción; su principio de funcionamiento se basa en la relación entre la diferencia de presión antes y después de dicha placa y el caudal. Cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor será el caudal. Cuando el medidor de caudal con placa de orificio se instala al revés, por razones estructurales, la diferencia de presión medida disminuye; por lo tanto, el valor indicado del caudal en el medidor será más bajo.
Reply #102020-10-08
Dado que la placa de orificio es un elemento de restricción del flujo, su principio de medición se basa en la relación entre la diferencia de presión antes y después de ella y el caudal. Cuanto mayor es la diferencia de presión, mayor es el caudal. Cuando se coloca al revés, por razones relacionadas con su estructura, la diferencia de presión medida disminuye; por lo tanto, el valor indicado para el caudal resulta ser más bajo
Reply #112020-10-09
Si la placa de orificio se coloca al revés, la diferencia de presión disminuye, lo que hace que la medición del caudal sea menor. Dado que la placa de orificios es un dispositivo de restricción de flujo fabricado de manera especial, el lado anterior a la superficie de restricción está sometido a presión positiva, mientras que el lado posterior está sometido a presión negativa. Si se coloca al revés, la presión medida en el lado de presión positiva será menor, lo que a su vez hace que la diferencia de presiones sea también menor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.