Thread Content
En la sección de producción de peróxido de hidrógeno a bajo costo de la fábrica, actualmente se utiliza un medidor de caudal de rotor de vidrio con regulación manual para controlar el flujo de inyección; Ahora se desea pasar a un sistema de control automático con medidor de caudal y válvula de regulación neumática. El diámetro del tubo utilizado anteriormente para el goteo era DN40, y el caudal de goteo era de 1-1,8 m3/h. ¿Será suficiente utilizar un medidor de caudal electromagnético de DN15? ¿Es posible cambiar la válvula de regulación neumática a un diámetro de DN15?
Sería mejor cambiar también las tuberías; el caudal es demasiado bajo
Teóricamente es factible; el medidor de caudal debe ser preciso y las válvulas de control automático también deben ser de buena calidad.
Sí, esa sección donde se instala el medidor de caudal en DN40 debe cambiarse a un diámetro reducido de DN15
El peróxido de hidrógeno se vierte gracias a su propio peso, a través de una diferencia de altura de 1 metro. Me preocupa que la precisión de ajuste no sea alta
Es necesario calcular el tamaño del elemento de control del válvula; se estima que un diámetro interno de 6 es suficiente
La diferencia de presión es realmente pequeña; se recomienda que el proveedor de válvulas de regulación y medidores de caudal realice cálculos detallados para determinar el diámetro y la selección adecuada, a fin de evitar problemas de funcionamiento una vez finalizada la modificación.
¿Se debe elegir una válvula de bola con regulación neumática o una válvula de control de membrana?
Elegir el diámetro del medidor de caudal electromagnético según el rango de caudal