HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de medición de la presión en las tuberías

2020-10-11View Original

Thread Content

En la sala de climatización, la altura de las tuberías de entrada de agua es de 4 metros. La presión en las tuberías se mide mediante un transmisor de diferencia de presión; este transmisor está instalado a una altura de 1,2 metros. Las tuberías y el transmisor de diferencia de presión están conectados por tubos de conducción. ¿Es la presión que muestra el transmisor la presión real de las tuberías? Todavía hay problemas de migración de cero.
Reply #22020-10-11
¿Se está midiendo realmente la diferencia de presión o la presión en sí? ? ¿Por qué se utilizan transmisores de diferencia de presión para medir la presión? ?
Reply #32020-10-12
Para medir la presión en las tuberías, el lado de baja presión del transmisor de diferencia de presión está conectado a la atmósfera; el transmisor de diferencia de presión se utiliza entonces como transmisor de presión.
Reply #42020-10-12
Los tubos de medición de presión presentan diferencias en altura vertical, por lo que es necesario trasladarlos. Además, en los tubos de 4 metros de altura, la presión en los diferentes puntos también varía, debido a las diferencias de gravedad
Reply #52020-10-15
¿Cómo se calcula este desplazamiento cero?
Reply #62020-10-15
La altura vertical desde el punto de toma de presión de la medición hasta el tubo de toma de presión del transmisor; P = densidad * g * h. Esta es la parte que se traslada. La presión negativa actúa sobre la atmósfera; en las cámaras de presión positiva, es necesario restar esta cantidad para obtener la presión real en el punto de medición. Esa cantidad representa la diferencia de gravedad.
Reply #72020-10-15
¿Por qué no se instala directamente un manómetro mecánico para medir la presión en las tuberías? Usar un transductor de presión no es más que complicar algo que ya es sencillo… Además, dices que se utiliza en las salas de aire acondicionado, donde lo que se controla es la temperatura; la presión no es importante allí. ¿Entonces, se instala un transductor de diferencia de presión para conectarlo con la sala de bombas? ? ?
Reply #82020-10-15
Uno: Si utiliza un transmisor de diferencia de presión para medir la presión, basta con que el lado de alta presión esté conectado al vacío y el lado de baja presión conectado a la tubería de medición. Dos: Si lo que quiere medir es el nivel del líquido, entonces la altura de instalación está incorrecta; es necesario realizar los ajustes necesarios según esa altura de instalación
Reply #92020-10-15
Debería conectarse el lado de baja presión al ambiente, y el lado de alta presión a la tubería de derivación de presión.
Reply #102020-10-15
En el segundo año de la escuela secundaria hay una fórmula: P=ρgh. Todos los líquidos ejercen presión; por lo tanto, basta convertir esa presión en h. ¡Tú no eres ingeniero en instrumentación!
Reply #112020-10-15
Un columna de agua de 10 metros equivale aproximadamente a 0,1 MPa. Basta con recordar eso~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.