Preguntas sobre el grupo de tres válvulas

2020-10-13View Original

Thread Content

Cuando se utilizan conjuntamente el grupo de tres válvulas y el transmisor de diferencia de presión, ¿cuál es el orden en que se abren las válvulas del grupo de tres?
Reply #22020-10-13
Al poner en funcionamiento el grupo de tres válvulas, se cierra la válvula de equilibrio y, al mismo tiempo, se abren las válvulas de presión positiva y negativa, para evitar que la membrana sea sometida a impactos de presión unidireccional.
Reply #32020-10-13
1. Cerrar todas las válvulas de control, incluyendo las del grupo de tres válvulas.
2. Abrir la válvula de equilibrio del grupo de tres válvulas.
3. Abrir todas las válvulas del lado de baja presión, incluyendo la válvula principal de control y las válvulas del lado de baja presión del grupo de tres válvulas.
4. Abrir todas las válvulas del lado de alta presión.
5. Cerrar la válvula de equilibrio
Reply #42020-10-13
He visto en algunos documentos que se indica que, al iniciar el proceso, primero se debe abrir la válvula de equilibrio, luego la válvula de alta presión; después se cierra la válvula de equilibrio y finalmente se abre la válvula de cierre del lado de baja presión. No sé cuál de estas instrucciones es la correcta.
Reply #52020-10-13
El orden correcto para abrir y cerrar el grupo de tres válvulas es el siguiente: Los pasos para abrir el grupo de tres válvulas son: ① Primero, se abre la válvula de alta presión; ② Cerrar la válvula de equilibrio ; ③ Finalmente, abra la válvula de baja presión. Los pasos para cerrar el grupo de tres válvulas son: ① Primero, cerrar la válvula de baja presión ; ② Abrir la válvula de equilibrio ; ③ Finalmente, cierre la válvula de alta presión. El principio general es el siguiente: cuando el transmisor está en funcionamiento, al abrir o cerrar los tres válvulas, no se debe permitir que el agua condensada o el líquido de aislamiento presente en las tuberías de transmisión se escape ; Trate de no someter al transmisor a presión en una sola dirección. Cuando el transmisor está fuera de servicio, las válvulas de fondo y las válvulas de alta y baja presión del grupo de tres válvulas deben cerrarse. La válvula de equilibrio, por su parte, debe abrirse, a fin de garantizar que las presiones en ambos lados de la cámara de medición del transmisor sean iguales, es decir, que esté en estado de equilibrio.
Reply #62020-10-13
Lo primero que se hace es abrir la válvula de equilibrio, para evitar que un solo lado del instrumento se vea sometido a demasiada presión y, así, evitar daños en su interior
Reply #72020-10-13
Es mejor entenderlo desde el punto de vista teórico. La apertura de la válvula de equilibrio significa que los valores de señal en ambos extremos son “0”; es decir, la diferencia de presión es “0”. Con este método se puede verificar si el instrumento está en cero. Si esta válvula de equilibrio se cierra, eso significa que se genera una diferencia de presión entre los dos extremos del diferencial. Por lo general, la presión en los tubos de presión positiva es mayor que la presión en los tubos de presión negativa; en ese caso, el valor indicado será superior al valor “0” del punto de medición. En casos anormales, si se abre primero la válvula de presión negativa, la presión en la tubería de presión negativa superará a la presión en la tubería de presión positiva; por lo tanto, el valor indicado estará por debajo del nivel “0”. En el caso de estructuras con deformaciones negativas, esta presión actúa en dirección opuesta. No está claro si es posible que dichas estructuras puedan soportar una presión equivalente a la presión positiva. La diferencia de presión positiva es la mayor diferencia de presión que se puede soportar dentro del rango permitido. Para evitar la posibilidad de que se genere una diferencia de presión en sentido inverso en los instrumentos, no se debe abrir primero la válvula de presión negativa. En cuanto a los instrumentos de indicación, la mayoría de ellos eran instrumentos mecánicos, es decir, no digitales. Por lo general, estos instrumentos no pueden tener un valor inferior a “0”. Si lo hacen, se dañará el sistema de indicación. Además, también pueden existir problemas de protección relacionados con las limitaciones en las señales de presión inversa en algunos indicadores numéricos. Por lo tanto, la operación correcta debe seguir estrictamente las instrucciones incluidas en el manual del instrumento. Para referencia.
Reply #82020-10-14
Según el orden normal de puesta en servicio, primero se debe abrir la válvula de presión positiva y cerrar la válvula de equilibrio; luego se abre la válvula de presión negativa. Para cerrarlas, se hace lo contrario. Cuando no están en uso, ambas válvulas, tanto la de presión positiva como la de presión negativa, están cerradas, mientras que la válvula de equilibrio está abierta para que la diferencia de presión entre los lados sea de 0.
Reply #92020-10-14
El lado de baja presión de este transmisor de diferencia de presión está conectado a la atmósfera. Cuando no está en uso, la válvula de cierre del lado de alta presión, la válvula de equilibrio y la válvula de cierre del lado de baja presión están todas cerradas. ¿Es correcto hacerlo así?
Reply #102020-10-14
La válvula de equilibrio no se puede cerrar. Al estar abierta, permite que los lados de presión positiva y negativa estén conectados, lo que impide que se genere una diferencia de presión. Para poder medir la presión, es necesario cerrar la válvula de equilibrio, de modo que las cámaras de presión positiva y negativa queden separadas y se genere una diferencia de presión. . .
Reply #112020-10-19
Como han señalado los analistas, al activar o desactivar el transmisor de diferencia de presión, es necesario asegurarse de que no se produzca una presión unilateral. Por lo tanto, según mi comprensión personal, lo primero que se debe hacer es abrir la válvula de equilibrio, para garantizar que las cámaras a presión positiva y negativa estén conectadas entre sí. Luego, se abren las válvulas de cierre de dichas cámaras, y finalmente se cierra la válvula de equilibrio. Al desactivar, también se debe abrir primero la válvula de equilibrio y luego cerrar las válvulas de cierre de las cámaras de presión positiva y negativa.
Reply #122020-10-19
Si no se utiliza líquido aislante, es posible encender primero la presión alta y luego la presión baja, cerrando la válvula de equilibrio al final; Pero si se utiliza un líquido aislante, al realizar esta operación, el líquido aislante será arrastrado desde el grupo de tres válvulas. Por lo tanto, primero hay que activar la presión alta y cerrar la válvula de equilibrio (aunque al cerrarla, el lado de baja presión seguirá manteniendo una alta presión), y luego activar la presión baja. Se recomienda adoptar el segundo método de operación.
Reply #132020-10-20
No hay demasiadas reglas; se puede arreglar de cualquier manera. Hay mucho margen en la selección del diseño, y al final basta con equilibrarlo. En los casos en que se requiere una alta precisión de medición o se trata de rangos de medida pequeños, no olvide ventilar el sistema; de lo contrario, la precisión se verá afectada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.